Alexiy 23.03.2012 10:49

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Сыч (Сообщение 33788)
низковольтные сети (0,4) на каждой опоре контактной сети не заземляются...

это от незнания и по...ма (халатности).
Цитата:

ПУЭ
2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).

2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.

В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.

В местах, указанных в п. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.
Короче, повторное заземление на ВЛ низкого напряжения выполняется не реже чем через 100-200 м, а также на угловых, анкерных и конечных опорах, на ответвлениях.
Если ВЛ низкого напряжения смонтирована на опорах совместно с ВЛ высокого напряжения (свыше 1 кВ), то повторные заземления выполняются на каждой опоре. Если интересно поищите - всё это прописано в ПУЭ.

Сыч 23.03.2012 13:33

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 33793)
это от незнания и по...ма (халатности).

Нет, это по требованию действующей инструкции ЦЭ-191.
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 33793)
Если интересно поищите - всё это прописано в ПУЭ.

Заземление высоковольтных сетей на ж.д. производится на рельс, низковольтных на самостоятельные контура. Если интересно, почитайте про взаимодействие низковольтных сетей с сигналами автоблокировки, которые передаются по рельсам и отвечают за безопасность движения.

camii dobrii 23.03.2012 15:09

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Сыч (Сообщение 33800)
Нет, это по требованию действующей инструкции ЦЭ-191.

Заземление высоковольтных сетей на ж.д. производится на рельс, низковольтных на самостоятельные контура. Если интересно, почитайте про взаимодействие низковольтных сетей с сигналами автоблокировки, которые передаются по рельсам и отвечают за безопасность движения.

Я там вопросец в личку накатал =)) Посмотри плиз...

Сыч 26.03.2012 11:53

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 33805)
Я там вопросец в личку накатал

Ответил.........

Alexiy 26.03.2012 14:18

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Сыч (Сообщение 33800)
Если интересно, почитайте про взаимодействие низковольтных сетей с сигналами автоблокировки, которые передаются по рельсам и отвечают за безопасность движения.

Интересно, но нет времени и оно мне по жизни не нужно. Принципы работы светофорного оборудования на Ж/Д я себе представляю. Да, там лишние токи вдоль рельса совершенно не нужны... НА Ж/Д своя специфика - не спорю.

Кстати, изначально в теме неплохо было бы указать, что ваши прожектора установлены на Ж/Д ригелях - обсуждение было бы с учётом конкретной специфики.

camii dobrii 26.03.2012 15:25

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 33868)
Кстати, изначально в теме неплохо было бы указать, что ваши прожектора установлены на Ж/Д ригелях - обсуждение было бы с учётом конкретной специфики.

Не Лёш... Это я так тему перевел на интересную мне =))...

Константин 12 05.04.2012 18:14

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Сыч (Сообщение 33714)
Отчетливо представляю, поверьте мне на слово.

Вы лучше что-нибудь интересное и дельное про работу светодиодного светильника на пониженном напряжении расскажите, я вообще про это и только про это спрашивал в первом посте.

Конкретный пример.
В туннеле установлены светодиодные прожекторы 12 Вт. По паспорту они могут питаться от 90 до 264 переменного тока. На практике они питаются напряжением 127 В уже в течении 2,5 лет. Не зафиксировано ни одного выхода из строя.

Световой поток светильнике не меняется во всем диапазоне питающего напряжения. А если напряжение ниже 90 В, то в БП светильника срабатывает защита (светильник начинает мигать или отключается).

Константин 12 05.04.2012 18:24

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Сыч (Сообщение 33714)
Нагрузка у нас 22 кВт, длина линии около 2 км. Сечение выбрали по Кнорингу и дополнительно проверили линию в Mustang на падение напряжения.
Собственно вопрос связан с чем:
1. использовать свойство светодиодных прожекторов питаться напряжением всего в 170 В и использовать для питания существующую КТП.
2. выводить на норму падения напряжения 2,5% и с этой целью поставить дополнительное КТП с цель сократить протяженность линии в 2 раза (2 участка по 1 км). С вероятностью 99,9% именно на этом и остановимся.

Просто интересно насколько свободно можно использовать диапазон напряжений для светодиодных светильников? Насколько стабильны параметры освещения в диапазоне, заявленном производителями?

А может все осветительные приборы заменить на более энергоэффективные, с хорошими электрическими характеристиками: с хорошим коэффициентом мощности, следовательно, меньше реактивная мощность, следовательно, меньше полная мощность, следовательно, меньше ток в линии, следовательно меньше потерь в линии)

Alexvas 05.04.2012 22:42

Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии
 
Цитата:

Сообщение от Константин 12 (Сообщение 34245)
Конкретный пример.
В туннеле установлены светодиодные прожекторы 12 Вт. По паспорту они могут питаться от 90 до 264 переменного тока. На практике они питаются напряжением 127 В уже в течении 2,5 лет. Не зафиксировано ни одного выхода из строя.

Световой поток светильнике не меняется во всем диапазоне питающего напряжения. А если напряжение ниже 90 В, то в БП светильника срабатывает защита (светильник начинает мигать или отключается).

Там не защита срабатывает, а просто БП не может работать на столь низком напряжении, это две разные вещи.