Alexvas 04.12.2012 14:11

Re: Расчет освещенности разными методами
 
Цитата:

Сообщение от irkenio (Сообщение 43054)
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Дайте пожалуйста совет ДИЛЕТАНТУ.
Дело в том, что нужно закупить светодиодные светильники на предприятие, а как высчитывать кол-во необходимое так и не понял. (в силу того что не обладаю требуемым складом ума) Почитал ветку, много "сильных" формул промелькнуло, что хоть на Высшее поступай. Наверняка должен быть простой метод (по примеру расчёта обогревателей) Но здесь я понял оч. Важно учитывать высоту потолков, цвет стен и т.д.

Светильники будут использоваться аналогичные Philips, только со светодиодами. Световой поток у них разнится от 3400 lm до 4800 lm. в зависимости от кол-ва диодов.
Заранее спасибо за доступный, простому складу ума, ответ.

Для приблизительного расчета количества светильников в производственных цехах существует так называемый метод удельной мощности, который подробно описан здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] . Там дано для швейного производства, но, если Вы знаете нормативы по освещенности для своей отрасли, то можно будет использовать этот метод и для Вашего случая. Также имейте в виду, что это швейное производство, ориентируются на потолки до 5 м, для Вашей отрасли могут быть такие же таблицы для других потолков, посмотрите методические пособия.
Но, следует иметь в виду, что удельная мощность дана для люминесцентных ламп советского образца. Применительно к светодиодам удельную мощность надо разделить на 1,5 - 2, взяв при этом вместо мощности лампы потребляемую мощность светодиодного светильника. Можно пойти и другим путем. Использовать удельную мощность светильника из таблицы, а мощность ламп в ваттах вычислять по формуле P = Ф/40, где Ф-световой поток в люменах.
Но надо иметь в виду, что это очень приблизительный расчет.

Alexvas 04.12.2012 14:15

Re: Расчет освещенности разными методами
 
Цитата:

Сообщение от izymka44 (Сообщение 42949)
А в каком варианте применим?

В советских пособиях это не рассматривалось, так как ГОСТ тогда, да и сейчас тоже, не предусматривает существование светильников для внутреннего освещения, у которых нормируется КСС в направлении, противоположном основному. Теоретически можно применить метод коэффициентов и к этому случаю, но он окажется настолько сложным, что проще изучить Dialux.