Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещение литейного цеха (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=8259)

camiidobrii 13.03.2014 14:54

Re: Освещение литейного цеха
 
Цитата:

Сообщение от vladmark (Сообщение 53709)
Чья индукция-то хоть?))

Китайская )

GSU 13.03.2014 15:11

Re: Освещение литейного цеха
 
Цитата:

Сообщение от TVR (Сообщение 53707)
В итоге взвесив все за и против, осветил цех 16 подвесными светильниками индукционного типа по 300Вт. Результатом очень доволен, освещения реально достаточно, и энергопотребление всего 4,8 КВт на площадь в 1500м2.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Для уличного освещения приобрёл ещё 7шт 150-ваттных индукционных прожекторов, но развесить ещё не успел.
По ходу эксплуатации буду отписываться.

Как решили вопрос с аварийным освещением?

vladmark 13.03.2014 15:27

Re: Освещение литейного цеха
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 53710)
Китайская

Понятно, что не российская)) китай китаю рознь

TVR 14.03.2014 13:27

Re: Освещение литейного цеха
 
Китай, под брендом Союзнаносвет.
Аварийное освещение выведено в отдельную группу с возможностью питания от бензогенератора, т.к. в случае обесточивания литейного цеха, есть ещё несколько потребителей, которые должны продолжать работать (охлаждение печей, гидравлика печей для аварийного слива металла)

GSU 14.03.2014 20:10

Re: Освещение литейного цеха
 
Цитата:

Сообщение от TVR (Сообщение 53729)
Китай, под брендом Союзнаносвет.
Аварийное освещение выведено в отдельную группу с возможностью питания от бензогенератора, т.к. в случае обесточивания литейного цеха, есть ещё несколько потребителей, которые должны продолжать работать (охлаждение печей, гидравлика печей для аварийного слива металла)

По СП52 эвакуационное освещение (нормируемое значение) должно обеспечиваться (после нарушения питания):
- 50 % через 5 сек.
- 100% через 10 сек.
бензогенератор успевает завестись?
что-то гложут сомнения :confused:

Dendy 14.03.2014 23:32

Re: Освещение литейного цеха
 
ИБП надо однако.

Alexiy 17.03.2014 09:20

Re: Освещение литейного цеха
 
Цитата:

Сообщение от GSU (Сообщение 53743)
- 50 % через 5 сек.
- 100% через 10 сек.
бензогенератор успевает завестись?

да, конечно. У вас автомобиль есть? Сколько времени стартер крутит при запуске? вот и тут столько же потребуется - не более 1-2 с.

Alexiy 17.03.2014 09:24

Re: Освещение литейного цеха
 
Цитата:

Сообщение от Dendy (Сообщение 53747)
ИБП надо однако.

зачем надо? Боитесь, что люминесцентная лампочка из горячего состояния не сможет перезажечься? Глупости.


Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +4.