![]() |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
во-вторых, давайте разберёмся с определениями (взято оттуда же Приложение Б): Цитата:
8 - освещённость от общего, если местное установлено 7 - освещённость от местного + общего освещения |
Re: DIALux - методы работы
Добрый день! Спасибо за разъеснения.
Есть еще вопрос, не в тему конечно, но...... Значит имеется примерно 30 светильников по расчету в Dialux, вот готовим энергосервесный договор с предприятем, и встал вопрос какой процент запаса заложить ламп (лампы мы заложили Дженерал электрик -"принципиально"). Дело в том что я где-то видел норматив по организации запаса ламп.........(так и не вспомнил) Может кто встречал на какой нормативный документ сослаться. |
Re: DIALux - методы работы
СП 52 (СНИП 23 05 95)
|
Re: DIALux - методы работы
Что-то я там не нашел, по поводу кол-ва запаса ламп?
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
=)) Экстрасенс дал сбой... По факту покупают 1-2 лишних лампы каждого типа. Хорошо иметь запас ламп 5-10%. Сильно зависит от исходного качества ламп... Вы "космос" покупать будете или "philips"? |
Re: DIALux - методы работы
=)) Я Вас понял...
И все таки 5-10% это просто слова от меня требую нормативный документ откуда можно взять процент от общего кол-ва установленных ламп (естественно по типу). В результате это же деньги..... Я уже писал что покупаем светильники "General elektrical", почитал кучу отзывов вроде качесвтво ОК! |
Re: DIALux - методы работы
И еще актуальные вопрос "СНИп23-05-95" или "СП 52.13330.2011" является актуальным документом на сегодн. день, у меня на работе стоит "Консультант Гарант", не нашел я его там.................
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Относительно "запаса" ламп - скорее всего норматива нет. Разве что - отраслевые нормы. Можно попробовать справочную книгу Айзенберга полистать. GE - гуд. Надеюсь не плазма? |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
1. СНиП 23-05-95 2. СНиП 23-05-95* 3. СП 52.13330.2011 Цитата:
Цитата:
Вот такие пироги... с котятами! :) А свой Консультант-Гарант обновите до актуальной версии. ;) |
Re: DIALux - методы работы
Ребята проблема не могу экспортитовать в dwg? Че за хр.... вылетает dial и все......
Где-о на форуме читал, вроде бы надо путь к фалу чтоб на англ. был ? |
Re: DIALux - методы работы
Проблема с русскими символами в создаваемом файле экспорта в DWG и пути к нему уже давно решена. Нет уже давно такой проблемы. Может у вас не последняя версия DIALux?
DIALux вылетает без объяснения причин? В настройках экспорта поковыряться не пробовали? |
Re: DIALux - методы работы
Dialux 4.10 (4.10.0.2) вроде все настройки просмотрел, вылетает и все!
Короче видел что из расчетного уже в 3д (Dialux) с горящими светильниками делаю "тиф" короче могут простым просмотровиком посмотреть. Вот и подумал что сначало надо в dwg а потом уже с автокада сохранить. Может кто подскажет как еще моно? Всем спасибо за помощь))))0 |
Re: DIALux - методы работы
в DWG экспортируется расположение светильников на плане в плоскости. А вам что нужно? Результат технического расчёта или красивая картинка?
|
Re: DIALux - методы работы
Пока нужна красивая картинка....
|
Re: DIALux - методы работы
Экспортируйте в pdf через вкладку "результаты"
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Ещё можно в Ray-Trace картинку быстро сгенерировать: меню Вид - Предварительный просмотр в Ray-Trace далее в менеджере проектов выбираем картинку, контекстное меню Изображение сохранить как... |
Re: DIALux - методы работы
Спасибо!!!
Ребята кто слышал про коэффицент потери мощности в ПРА? Считаем некую экономию до и после внедрения мероприятий по освещению, дык вот наткулся на ЭТО коэфицент из данных по данным из General Elektrical. Понятно что это ихнее оборудование и они лабароторно получили его. А как быть в ПРА в старых светильниках, где взять этот коэф. может какие нормы есть или это статистические данные. Как думаете?.... |
Re: DIALux - методы работы
Я наверное сегодня надоел всем, изв. Но помощь нужна.
Почему на наружней сцене не могу добиться результата когда на все плоскости видны изолинии, может кто ответит. Очень буду благодарен!!! |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Что за светильники? ГЛВД или люминесцентные? Какой мощности? ЭмПРАили ЭПРА? Цитата:
|
Re: DIALux - методы работы
В основном ЭМПРА, светильники всё старьё, есть конечно и поновей но 70% это старьё.
Я понял что15% но есть ли какой НТД под этот процентаж? |
Re: DIALux - методы работы
Может кто посмотрит мои труды, по вопросу "почему не отображаюстя изолинии на наружней сцене" дайте мыло скину, там 7мб в, zip&
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Любую поверхность можно назначить рассчётной [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: DIALux - методы работы
Подскажите, пожалуйста. Имеется крупное помещение в диале, в котором более 2000 светильников. Но их нужно поменять на другие. Возможно ли в диалюксе произвести быстро такую замену? (Помещение сложное, расположение произвольное, накладывать даже линиями светильники друг на дружку, а потом удалять предыдущие займет очень много времени)
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
PS Заплатите светотехнику. Всё равно ведь облажаетесь в чём нибудь. |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Выбираете все группы в дереве проекта и меняете в них тип светильника. Делается в 3 секунды. |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: DIALux - методы работы
ЭХ..... наверное точно всем надоел...
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
а ещё из элемента управления (из сцены освещения) заменённые светильники исчезают |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
"Как учесть расстановку оборудования" "какие рабочие плоскости ставить" "какие коэффициенты запаса брать" "как настроить коэф. отражения пола потолка стен" "как нормировать ослеплённость и дискомфорт?" "что такое UGR?" Вот если бы Вы эти вопросы задавали - я бы не рекомендовал пойти к светотехнику. |
Re: DIALux - методы работы
Почему-то в местах где я смоделировал территорию поверх «Элемента полов» наружной сцены в результатах изолюксы на них не отображаются, показаны лишь на «Элементе полов». Почему? Можно ли в таком случае использовать для отображения результатов на нужной поверхности элемент программы «Расчётный растр» и можно ли редактировать его форму до неправильной, произвольной? Или же в таких случаях надо предпринять что-то другое?
|
Re: DIALux - методы работы
А такие параметры светильника как защитный угол, габаритная яркость, неравномерность яркости можно как то в диалюксе узреть?
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
габ. яркость из таблицы яркости как я понимаю, с остальным сомнения возникли. |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Защитный угол - в паспорте светильника где то был... Определяется только для симметричных. Неравномерность яркости - собственно в дорогах считается. Вроде больше нигде эти плоскости недоступны. |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
Вот что просят может неправильно выразился до этого: "Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять не более 5:1" |
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
|
Re: DIALux - методы работы
Цитата:
|
DIALux - методы работы
Скачала каталоги c *.ies. Как поместить в программу Dialux-10 ,установленой под W7 ?
|
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru