dsp14 05.02.2013 16:34

Re: DIALux - методы работы
 
Может кто посмотрит мои труды, по вопросу "почему не отображаюстя изолинии на наружней сцене" дайте мыло скину, там 7мб в, zip&

Alexiy 05.02.2013 16:34

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от dsp14 (Сообщение 44648)
Почему на наружней сцене не могу добиться результата когда на все плоскости видны изолинии

Изолинии строятся только для расчётных поверхностей. Причём для каждой в отдельности и посмотреть их можно только в результатах.
Любую поверхность можно назначить рассчётной
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Silver 05.02.2013 16:58

Re: DIALux - методы работы
 
Подскажите, пожалуйста. Имеется крупное помещение в диале, в котором более 2000 светильников. Но их нужно поменять на другие. Возможно ли в диалюксе произвести быстро такую замену? (Помещение сложное, расположение произвольное, накладывать даже линиями светильники друг на дружку, а потом удалять предыдущие займет очень много времени)

camii dobrii 05.02.2013 16:58

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от dsp14 (Сообщение 44651)
Может кто посмотрит мои труды, по вопросу "почему не отображаюстя изолинии на наружней сцене" дайте мыло скину, там 7мб в, zip&


PS Заплатите светотехнику. Всё равно ведь облажаетесь в чём нибудь.

camii dobrii 05.02.2013 16:59

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Silver (Сообщение 44653)
Подскажите, пожалуйста. Имеется крупное помещение в диале, в котором более 2000 светильников. Но их нужно поменять на другие. Возможно ли в диалюксе произвести быстро такую замену? (Помещение сложное, расположение произвольное, накладывать даже линиями светильники друг на дружку, а потом удалять предыдущие займет очень много времени)

Дурацкий вопрос....

Выбираете все группы в дереве проекта и меняете в них тип светильника.
Делается в 3 секунды.

Alexiy 05.02.2013 17:05

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Silver (Сообщение 44653)
Подскажите, пожалуйста. Имеется крупное помещение в диале, в котором более 2000 светильников. Но их нужно поменять на другие. Возможно ли в диалюксе произвести быстро такую замену? (Помещение сложное, расположение произвольное, накладывать даже линиями светильники друг на дружку, а потом удалять предыдущие займет очень много времени)

гы! Буквально на днях объяснял:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

dsp14 05.02.2013 17:07

Re: DIALux - методы работы
 
ЭХ..... наверное точно всем надоел...

Gades 05.02.2013 17:16

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44655)
Дурацкий вопрос....

Выбираете все группы в дереве проекта и меняете в них тип светильника.
Делается в 3 секунды.

Иногда, правда, при этом повороты светильника сбрасываются... :rolleyes:

Alexiy 05.02.2013 17:31

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 44658)
Иногда, правда, при этом повороты светильника сбрасываются... :rolleyes:

это если заменяемый светильник в повёрнутой на 90 градусов (относительно заменяющего светильника) плоскости фотометрировался. При вставке файла фотометрии в проект DRAG-nDROP'ом DIALux позволяет поставить галку (справа внизу) чтоб этот поворот убрать

а ещё из элемента управления (из сцены освещения) заменённые светильники исчезают

camii dobrii 05.02.2013 18:29

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от dsp14 (Сообщение 44657)
ЭХ..... наверное точно всем надоел...

Просто вопросы у Вас не правильные возникают =)) Там проблемы совсем в другом.

"Как учесть расстановку оборудования" "какие рабочие плоскости ставить" "какие коэффициенты запаса брать" "как настроить коэф. отражения пола потолка стен" "как нормировать ослеплённость и дискомфорт?" "что такое UGR?"

Вот если бы Вы эти вопросы задавали - я бы не рекомендовал пойти к светотехнику.

dsp14 07.02.2013 10:31

Re: DIALux - методы работы
 
Почему-то в местах где я смоделировал территорию поверх «Элемента полов» наружной сцены в результатах изолюксы на них не отображаются, показаны лишь на «Элементе полов». Почему? Можно ли в таком случае использовать для отображения результатов на нужной поверхности элемент программы «Расчётный растр» и можно ли редактировать его форму до неправильной, произвольной? Или же в таких случаях надо предпринять что-то другое?

skal 07.02.2013 10:47

Re: DIALux - методы работы
 
А такие параметры светильника как защитный угол, габаритная яркость, неравномерность яркости можно как то в диалюксе узреть?

camii dobrii 07.02.2013 10:50

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от skal (Сообщение 44715)
А такие параметры светильника как защитный угол, габаритная яркость, неравномерность яркости можно как то в диалюксе узреть?

Да, можно.

skal 07.02.2013 10:54

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44716)
Да, можно.

Где?
габ. яркость из таблицы яркости как я понимаю, с остальным сомнения возникли.

camii dobrii 07.02.2013 11:07

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от skal (Сообщение 44718)
Где?
габ. яркость из таблицы яркости как я понимаю, с остальным сомнения возникли.

Габ. яркость - из таблицы яркости
Защитный угол - в паспорте светильника где то был... Определяется только для симметричных.
Неравномерность яркости - собственно в дорогах считается. Вроде больше нигде эти плоскости недоступны.

skal 07.02.2013 11:21

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44720)
Габ. яркость - из таблицы яркости
Защитный угол - в паспорте светильника где то был... Определяется только для симметричных.
Неравномерность яркости - собственно в дорогах считается. Вроде больше нигде эти плоскости недоступны.

Защитный угол поищу
Вот что просят может неправильно выразился до этого:
"Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять не более 5:1"

camii dobrii 07.02.2013 11:23

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от skal (Сообщение 44723)
Защитный угол поищу
Вот что просят может неправильно выразился до этого:
"Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять не более 5:1"

Ааа... Так диалюкс Вам это не посчитает - только лаборатория. Диалюкс считает отверстие равноярким (по идее).

skal 07.02.2013 11:24

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44724)
Ааа... Так диалюкс Вам это не посчитает - только лаборатория. Диалюкс считает отверстие равноярким (по идее).

Спасибо! Мои сомнения оправдались.

camii dobrii 07.02.2013 11:54

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от skal (Сообщение 44725)
Спасибо! Мои сомнения оправдались.

Если у вас на светильнике есть рассеиватель - защитный угол вы не нормируете.

anuta 14.03.2013 11:05

DIALux - методы работы
 
Скачала каталоги c *.ies. Как поместить в программу Dialux-10 ,установленой под W7 ?

camii dobrii 14.03.2013 11:12

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от anuta (Сообщение 45717)
Скачала каталоги c *.ies. Как поместить в программу Dialux-10 ,установленой под W7 ?

Так же как и всегда.

1) перетаскиваете нужную ies в окно проекта.
2) меню / выбор светильников / ...

comings 30.10.2014 08:44

Re: DIALux - методы работы
 
Пытаюсь посчитать для дороги Lmin/Lmax, Lmin/Lср., а эти опции в результатах почему-то неактивны. Изолюксы Е считает нормально. Подскажите. что я упустил.

camiidobrii 30.10.2014 11:17

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от comings (Сообщение 57270)
Пытаюсь посчитать для дороги Lmin/Lmax, Lmin/Lср., а эти опции в результатах почему-то неактивны. Изолюксы Е считает нормально. Подскажите. что я упустил.

Выбираешь меню "расчет дорог"?
Попробуй класс дороги поменять.

comings 30.10.2014 16:23

Re: DIALux - методы работы
 
разобрался. (если это можно так назвать :) )
В менеджере проектов, щелкая по иконке "улица" получаем возможность выбрать стандарт для расчетов: CIE или IESNA. Во втором случае все заработало. Правда, пропала возможность выбрать категорию дороги из тех, что я раньше выбирал. И теперь эту категорию выбираю на вкладке "Критериальное поле" из числа англоязычных. А поскольку я "немец", то... в общем, вместо А2 выбрал "High ped. confl. mixed", по-моему должно примерно соответствовать... Уф-Ф... :)

Олег, зануда 09.11.2014 15:01

Re: DIALux - методы работы
 
Вопрос новичка:
Скачал себе на ноут программ Диалюкс 4.12, в автомате определились каталоги светильников только иностранных фирм, там нет отечественных производителей. Нашёл вот здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] базы для Диалюкс отечественных производителей. Как эти базы встроить в программу Диалюкс, что бы можно было вставлять отечественные светильники, для того или иного проекта?
Я ещё дилетант в этом вопросе, но если расскажите, пошагово, как работать в Диалюкс (а может ссылку на Ютуб дадите, буду Вам благодарен. Или здесь дают советы только за деньги и ни как иначе?

Alexvas 10.11.2014 00:02

Re: DIALux - методы работы
 
Цитата:

Сообщение от Олег, зануда (Сообщение 57377)
Вопрос новичка:
Скачал себе на ноут программ Диалюкс 4.12, в автомате определились каталоги светильников только иностранных фирм, там нет отечественных производителей. Нашёл вот здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] базы для Диалюкс отечественных производителей. Как эти базы встроить в программу Диалюкс, что бы можно было вставлять отечественные светильники, для того или иного проекта?
Я ещё дилетант в этом вопросе, но если расскажите, пошагово, как работать в Диалюкс (а может ссылку на Ютуб дадите, буду Вам благодарен. Или здесь дают советы только за деньги и ни как иначе?

С большинством приведенных как по этой ссылке, так и по скачиваемыми непосредственно с сайтов производителей базами работать можно следующим образом: 1. Скачиваете архив. 2. Распаковываете. 3. По названиям файлов пытаетесь понять, что к какому светильнику относится.
Выбранный IES- или LDT-файл можно вставить таким наиболее простым и наглядным способом. Сначала создаете проект. Смотрите на дерево проекта в левом нижнем окошке, которое открывается по умолчанию при создании проекта. Берем файл из папки и методом drag-and-drop переносим в раздел "Использованные светильники". Файл автоматически встраивается в проект.

Олег, зануда 15.11.2014 21:43

Re: DIALux - методы работы
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 57399)
С большинством приведенных как по этой ссылке, так и по скачиваемыми непосредственно с сайтов производителей базами работать можно следующим образом: 1. Скачиваете архив. 2. Распаковываете. 3. По названиям файлов пытаетесь понять, что к какому светильнику относится.
Выбранный IES- или LDT-файл можно вставить таким наиболее простым и наглядным способом. Сначала создаете проект. Смотрите на дерево проекта в левом нижнем окошке, которое открывается по умолчанию при создании проекта. Берем файл из папки и методом drag-and-drop переносим в раздел "Использованные светильники". Файл автоматически встраивается в проект.

Скачал файлы ( ies) светильников себе на комп. Открываю Диалюкс, открываю проект дороги, нажимаю "Выбор светильников", "фйлы светильников", нахожу нужный файл светильника (ies) нажимаю на нём дважды, файл не открывается, а всплывает окно " Не удалось открыть файл и предлагает искать программу в инете.

Что мне делать? Как вставлять правильно файлы для Диалюкс? Может я что-то не правильно делаю? Помогите!

Bomzh 16.11.2014 00:17

Re: DIALux - методы работы
 
Просто перетащите файл иес из папки на дорогу (drag-and-drop)