Анатолий Д 27.11.2012 13:00

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 42788)
Работают, только там ставятся совсем другие задачи - вырастить растения. В теплицах люди не работают на станках, нет опасности для здоровья при таком освещении, плюс низкий разряд зрительной работы.

так и у нас зрительный напряг только у токарей у остальных только мониторы в большей степени

Анатолий Д 27.11.2012 13:13

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 42792)
Скоро холивар на третью страницу перейдет. Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
Замерьте напряжение, вам же уже два раза посоветовали, и станет более менее понятно, что у вас.


Интересно, если вспомнить курс электротехники, то конденсатор представляет из себя разрыв и не дает НАПРЯЖЕНИЮ измениться скачком. Каким образом уменьшается ток?

Между фазами разница 3-6 вольт 387-390-393, между 0 и Ф 219-220-226. Тут всё вроде ровно****************?

Alexiy 27.11.2012 13:17

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 42792)
Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?

А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!

Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:
Цитата:

ПУЭ
6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках.

Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и индивидуальная компенсация реактивной мощности. При наличии технико-экономических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации должны отключаться компенсирующие устройства одновременно с отключением ламп.
Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.

Alexvas 27.11.2012 15:33

Re: Освещение производственного корпуса
 
Освещение теплиц проходит как производственная площадка под навесом, там ДНаТ можно. К тому же, в теплицу люди заходят на сравнительно небольшой промежуток времени, они не находятся под ДНаТ весь рабочий день и вообще, днем там есть естественное освещение.
Теперь по вашему вопросу. Чтобы избежать внезапных отключений света, нужно ставить конденсатор на КАЖДЫЙ светильник рядом с ним - поддерживаю предыдущий постинг. Тогда будет меньше мощность, рассеиваемая на проводах. И еще один совет - раз уж у вас используются ДНаТ и ДРЛ, то, если есть такая возможность, подключайте ДНаТ к одной группе проводов, ДРЛ - к другой. Просто у них параметры ПРА различны, это также может влиять.

Анатолий Д 28.11.2012 10:07

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 42800)
А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!

Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:

Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.

ОК! Вот это мнение мне и нужно было в принципе подтвердить:)

Alexiy 28.11.2012 13:11

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42830)
ОК! Вот это мнение мне и нужно было

Дык, правильно заданный вопрос - половина ответа...
Для меня в принципе некомпенсированных светильников не существует - я их не использую. Поэтому мне было не очевидно, что у вас такая беда...

Sergey Kotov 21.02.2013 21:42

Re: Освещение производственного корпуса
 
Анатолий, попробую Вам помочь.
Насчёт компенсирующих конденсаторов спрошу у нашего электрика, но на мой взгляд причина может быть не только в этом.
После того, как лампы ДНаТ-400 "гаснут", они вообще не горят, или "тлеют" и "мерцают", пытаясь перезажечься? Гаснут постоянно одни и те же лампы, или каждый раз разные? Когда была осуществлена замена ламп и меняли ли при этом ИЗУ? Или конкретнее, сколько часов эксплуатируются данные лампы и ИЗУ?
Возможно лампы или ИЗУ отработали свой срок, также возможно лампы находятся в неправильном рабочем положении. Используются лампы с трубчатыми или эллиптическими колбами?
Было бы неплохо увидеть фото светильников в рабочем и нерабочем состоянии, фото лампы, дросселя и ИЗУ (с разборчивой маркировкой).
Что касается применения ДНаТ как источника света для общего освещения цеха с настолько высокой освещённостью (1000 лк), то субъективно в относительно чистом помещении с серыми стенами это воспринимается достаточно комфортно, тем более что местное освещение выполнено низковольтными ГЛН.
Как вариант можно попробовать установить металлогалогенные лампы Philips серии HPI Plus для прямой замены ДНаТ, освещённость упадёт раза в 1.5, но вместе с ней и пульсации светового потока более чем в 3 раза. При этом цветовая температура будет около 4000 К, индекс цветопередачи чуть ниже 70 - субъективно выглядит очень приятно, на участки, освещённые лампами ДРЛ, после этого без слёз не взглянешь :)