Мерцание светодиодных ламп
Кто сталкивался с проблемой мерцания светодиодных ламп? Как решить проблему?
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
стандартный цоколь - это какой?
и почему никак? |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Стандартный цоколь - это когда вкручивается/вставляется в светильник вместо обычной лампочки/люминесцентной лампы.
Пульсации берутся от некачественного блока питания, дорабатывать который нереально. |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
т.е. если у меня лампа на 12V, то можно решить проблему подобрав качественный БП? (в моём случае, он покупался отдельно)
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Мнения разошлись :)
Ещё вопрос! Включаю светильник с этой вот новой светодиодной лампой - горит, выключаю, включаю снова - не горит... Проходит время, включаю - горит... Это чем объясняется? |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Эта проблема возникает тогда, когда совместно со светодиодными лампами на 12 В используют электронные трансформаторы для галогенных ламп на большую мощность. Поскольку светодиодные лампы потребляют гораздо меньший ток, блок питания воспринимает это как отсутствие нагрузки и срабатывает защита от холостого хода. Решается проблема покупкой специализированного блока питания для светодиодного освещения. Рекомендуется брать блок питания с мощностью, на 25% большей, чем суммарная потребляемая мощность ламп.
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
О! Спасибо большое!!!! :))))
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
У меня такая же проблема, параллельно соединены лампы накаливания (12 штук) решили менять по мере сгорания ламп на светодиодные, почему некоторые светодиодные лампы мерцают включенными, а другие нет. В линии вперемешку и светодиоды и обычные накаливания, выключатель легранд без светодиода. В чем причина и как это побороть?
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
Использовать устаревшие аргоновые (обычные) лампочки сегодня - моветон. Я уж думал, все вопросы по ним остались в прошлом... Кстати, необъяснимо, но факт, что светодиодки могут мерцать в выключенном состоянии, если выключатель (даже без подсветки) в нулевом проводе, а не в фазном, как положено. Очевидно, тока утечки из нулевой жилы достаточно чтобы лампочки слегка мерцали в темноте. |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Мерцание было, есть и будет. Это ж светодиоды :D
Они еще многое в будущем нам покажут Также как и покупатели покупающие светодиоды 12/24В в 220В и наоборот. Так и покупающие трансформаторы для ГЛ на LED и обратное когда продавцу пофиг что он продает. И такие, которые начинают у меня лампочка светодиодная, проблема, беда, паника. Ни тебе ни цоколя, мощности, напряжения, фабрики-производителя. Большая часть данного форума компетентна в этих вопросах. Но и Вы поймите, что чтобы понять нужно сформулировать. P.S. в одной сети разные лампы ведут себя по разному. Во как :) |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
Одну из наиболее часто встречающихся причин (я лично с десяток подобных случаев за свою практику уже насчитал) я тебе предложил. Если есть желание разобраться с проблемой - дай больше данных - схему с указанием длин и сечений проводов, модели лампочек и т.д. (можно фотки лампочек и блоков питания, если они есть). Напряжение на мерцающих лампах даже не замерил... И меня же ещё идиотом выставил. |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
В источнике всегда присутствует емкостная связь вход-выход... любая плата, это в конечном виде тоже емкость... напряжение в сети переменное, переменное напряжение полюбому протекает через емкость... и создает некий ток, светодиоду чтобы начать "светиться" надо очень мало... а если еще диод без защиты, то он в таком режиме рано или поздно перегорает, поскольку он очень не любит обратного напряжения... |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
Пишите честно - мы являемся перекупщиками китайского барахла с нашей этикеткой с такого-то года. Автору темы: 1. По статистике 43% выключателей света в нашей стране установлены на фазу - проверяйте, исправляйте 2. Попробуйте добавить в сеть обыкновенный резистор (позволит устранить влияние токов утечки) или лампочку накаливания ватт на 25, включив ее параллельно. 3. Кто ваш "производитель" лампы? В некоторых случаях помогает только смена производителя. |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Здравствуйте!
Вопрос по этойже теме. В замен галогенок 10 шт по 35 Вт, подключенных через диммер (Легранд) , были приобретены китайцы 10 шт по 9 Вт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] В результате, при включении освещения, получил мерцающую гирлянду. Если оставляю одну из галогенок, то мерцания как не бывало, регулируется яркость плавно, без каких либо дефектов. Как можно добиться этой же работы, но без включения в параллель галогенки? Если включать сопротивление, то как и какое? |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
Либо нормальный диммер (внешний драйвер с диммером) отдельно брать и соответствующие под него лампы, либо паять самому, либо забить на диммирование, либо резюк керамический вместо ГЛН. Хотя, кончено, интересно, как она гасит пльсации:confused:. Вообще, вся эта тема со светодиодкой в замен галогенок и ЛН - колхоз мирового масштаба)) |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
2-проводная или 3-проводная схема подключения (то есть, заводится ди на диммер нулевой провод)? |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Добрый день, участники форума.
Рассчитываю на вашу помощь в следующем вопросе: Решил с помощью светодиодной ленты сделать освещение столешницы на кухне. Чтобы всё было красиво, запитать это освещение (через трансформаторы конечно же) решил от освещения вытяжки, дабы всё включалось одной кнопкой. Всё сделал - всё заработало, однако при более продолжительной работе, питание освещения вытяжки стало отключаться: думаю, что не потянуло дополнительной нагрузки (порядка 5м светодиодной ленты по 60 диод/метр размером 50*50, а это около 72вт мощности). В связи с этим решил заменить изначально стоявшие на вытяжке две галогенки (220в, 50вт*2) на светодиодные лампы (220В, 5вт), дабы с запасом уместиться в изначальные 100вт допустимой нагрузки. И вот тут началось самое интересное: Спустя секунду после включения светодиодных лампочек они начинают непрерывно мигать. Сетодиодная лента при этом работает корректно. В электрике не образован, поэтому прошу подсказать разбирающихся: в чём причина, и как устранить её с минимальными затратами и вмешательством в цепь?? |
Re: Мерцание светодиодных ламп
если у вас так называемые трансформаторы (на самом деле - блоки питания) изначально предназначены для галогенок, то питать от них светодиоды нельзя.
Светодиодной ленте нужно постоянное стабилизированное напряжение 12 В, светодиодные лампы обычно питаются переменным напряжением (хотя есть и рассчитанные на постоянный ток). Электронный трансформатор для галогенок выдаёт поток высокочастотного шума, который нормально могут переварить только лампы накаливания. Эта несовместимость и приводит обычно к слабому свечению, мерцанию и даже выходу светодиодов из строя при питании их от транса для галогенок |
Re: Мерцание светодиодных ламп
Цитата:
|