Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Вышел из печати свежий номер журнала "Электротехнический рынок" N2(74). В нем есть моя статья про проблему пусковых токов у светодиодных светильников и как бороться с вызываемым ими ложным срабатыванием защитных автоматов. На сайт статью выложат нескоро, поэтому, кому интересно, можете взять журнал совершенно бесплатно на выставке "Электро-2017", которая проходит сейчас в Экспоцентре. Стенд "Элек.ру" в павильоне 8.1 выставочного центра.
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
так может сюда файл зальете? раз статью писали, то она наверняка есть не в формате журнала
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
Цитата:
Присоединяюсь. Но может быть отправите почтой в несколько адресов? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Лучше сюда ссылку для скачивания )))
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Официально опубликовано на портале: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
При включении светильников с такими драйверами часто можно видеть в выключателях пугающую искру и слышать щелчек. Проблемы возникают, если нужно включить одним выключателем группу светильников с такими драйверами. Ставить пачки защитных автоматы, как это показано на фотографии в статье, накладно. В то же время ряд производителей указывает на отсутствие пусковых токов в своих драйверах. Это, например, драйверы Аргос серии ИПС. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Сомнения автора статьи тут не основательны. (Сводить вопрос к бездрайверным схемам не совсем корректно). Это имеет место быть. В этих драйверах коррекция мощности выполнена без отдельного каскада и, соответственно, без высоковольтного конденсатора, являющегося причиной больших пусковых токов. Для устранения больших пусковых токов можно применить и другие способы, но это повышает стоимость драйверов. Вопрос оказывается в руках разных производителей и у 10 нянек дитя без глаза.... |
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
|
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
Пусковые токи будут всегда, так как при включении или выключении всегда идут переходные процессы. У разрядных ламп 2-4 кратный в течении нескольких минут и это уже существует десятилетия. У ламп накаливания большой, но кратковременный пусковой ток. |
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
Всё есть, всё на месте.... , никто не отрицает пускового тока, но то, что написанное имеет место, , объясняется тем, что в схеме коррекция КМ решается широко известной схемой. Принципиально нежелательны - токи 50-70А. и проблемы при групповом включении. Когда шарахает иска, не хватает грома, и молитвы Перуну.... А 1,6А ... незаметно. Не надо монстров плодить и вторыми монстрами спасаться от первых :) . Переходите на высоковольтные светодиоды, их повалила тьма.... И будет хорошо. Удачи и всех благ. |
Re: Статья про пусковые токи у светодиодных светильников
Цитата:
|
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +4. |