Коридоры: равномерность освещенности
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу уточнить или подсказать, где можно найти, какие требования по равномерности освещенности рабочего освещения применяются для длинных узких помещений, типа коридоров? В СП 52.13330.2016 мне найти ответ не удалось.. |
Re: Коридоры: равномерность освещенности
Посмотрите в ГОСТ Р 55710 ― 2013
|
Re: Коридоры: равномерность освещенности
Благодарю! Помогло!
|
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4. |