освещение промышленных объектов (+)
Светотехники поясните пожалуйста: почему для освещения производственных помещений с высотой подвеса световых точек в 10-12м, для получения 200Лк на поверхности рабочей - применяются ДРЛ250/400/700Вт с кривой Глубокая, а не полуширокая, с которой при моделировании гораздо красивее картинка получается? Может это как-то связано с шагом расстановки светильников или еще каких-то особенностей?
|
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
"Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ IIII разрядов при люминесцентных, лампах 1,3, при других источниках света 1,5, для работ разрядов IV VII 1,5 и 2,0 соответственно?" Таких требований (1,5) при полуширокой ксс похоже не получить? |
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
Но надо смотреть Ваш конкретный пример, почему Л выигрывает. Я такое уже не в первый раз встречаю, но пока не разбирался. Если не секрет выложите расчет посмотрим. |
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
|
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Ээ..собственно, а почему Вы решили, что принято именно так? Где такое написано? Игорь (eis) высказал здравое предположение, с одной стороны. Но с другой стороны, вдоль стен обычно станки, т.е. это тоже рабочая поверхность, нет никакой проблемы в том, чтобы светить туда.
Лично я при проектировании ничем подобным не руководствуюсь. Просто смотрю, как получается лучше, проверяю все параметры. И все. Если все получается ОК, пускай кривая будет какая угодно. |
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Вложений: 1
Цитата:
Цитата:
|
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Игорь, спасибо за ссылку. Она подтверждает твою правоту. Я не спорю. "Что написано пером..."
Я говорю только, что при проектировании больше смотришь на то, что реально получается, чем на то, что "полагается" ставить. Согласись, расположение приборов выбирает проектировщик. И оно иногда ограничено местами установки - балками и т.д. План здания тоже всегда разный. Крыша может быть не плоской, а "домиком". Всегда какое-то свое решение находишь. Я все время проверяю, что на стенах, конечно. Слепящее действие в разных точках. Равномерность на поверхности и так далее. Просто имел в виду, что написано так в документе, допустим - ну и что? Если мое решение подходит с полуширокой кривой, и все работает, все нормально, нигде не засвечивает и не слепит - неужели нужно отказаться от решения? |
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Спасибо большое за прояснение - вообщем все зависит от конкретного помещения и его особенностей, более того-как указал Игорь - кривые К1 и К2 еще больше экономят ЭЭ. Одним словом - никогда не будет единственно верного решения - либо меняются уже существующие светильники на новые без смены проводки и точки подвесов, но например более эффективные, либо полностью меняется концепция освещения если здание только строится или меняется все полностью. Спаисбо прояснили.
|
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
Но обычно нет времени перебирать множество вариантов, а если плюс к этому еще и нет большого опыта в проектировании, то пользуешся этой табличкой. Однако вопрос так и остался открытым почему Л на высоте 10 м оказывается лучше, чем Г. Андрей, может все-таки намекнете помещение прямоугольное стандартное, или какие-нибудь прибомбасы были. По умолчанию Л должна сильно проигрывать в коэффициенте использования. |
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
- у Л больше КПД. - у Г максимумы могут попадать мимо сетки. - Вы поставили высокие коэф. отражения поверхностей (можно поставить нули и проверить себя) или посмотреть "прямую" освещенность. Т.е. можно проверить расчеты с шагом 0,5 метра. Вообще я бы использовал Л - ибо цилиндрическая освещенность зело важна на производстве. |
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
|
Ответ: освещение промышленных объектов (+)
Цитата:
Такие данные о том, что кривая Л лучше Г периодически встречаются. Похоже надо основательно присаживаться и разбираться на разных вариантах. |
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot