Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Выключатели с подсветкой и УЗЛ (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=1597)

Андрей_К 30.11.2009 02:46

Выключатели с подсветкой и УЗЛ
 
Может ли использование выключателей освещения с подсветкой кнопок при наличии в схеме устройства защиты ламп накаливания и галогеновых ламп приводить к следующей проблеме: лампы включаются не плавно, а ступенчато повышая яркость, либо лампы выключаются практически сразу (где-то спустя секунду) после их включения? УЗЛ Shetale, Shepro (на достаточную мощность).

twkisa 30.11.2009 12:26

Ответ: Выключатели с подсветкой и УЗЛ
 
МОЖЕТ.
Более того, с такими выключателями крайне нежелательно использовать КЛЛ с ЭПРА, так как ток, идущий через подсветку вызывает ненормальную работу ЭПРА (в ЭПРА этим током заряжаются конденсаторы и лампа периодически "вспыхивает")