Pavel 06.04.2008 16:20

Освещение пром. помещения
 
Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно?

Незарегистрированный 06.04.2008 18:13

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Цитата:

Сообщение от Pavel (Сообщение 1604)
Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно?

Нет, если высота 6 м, то использовать 150Вт лампы неэффективно, берите большую мощность.

Pavel 06.04.2008 19:24

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Да не знаю что делать... Ограничение 5Кв. Голову сломал... 250W - 6Кв.
Реактивная мощность +40%
Может как-то комбинировать? Плохо все. Тех.решение надо в понедельник.
Светильники - ведра из ППМА. То есть пластик.
Как вариант вставил светильник пыле-влаго IP65/2x36, лапмы 36/840, 4,5 Кв.
Жесть. Хз что делать. Плохо незя. Хорошо не получается.
Помогите, плиз

qwerty 06.04.2008 19:47

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Цитата:

Сообщение от Pavel (Сообщение 1604)
Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно?

Зря вы это, работаете по выходным.
Вы работаете - форум спит. Вот в понедельник вашу тему наверно разрулят)

На мой взгляд вам нужен прибор - типа кастрюли, знаете?
Вот такой прибор с самым глубоким положением лампы ватт на 250 или 400, в зависимости от требуемого уровня освещенности. А со 150 ваттными вы не вытяните уровень нужный. И с ЛЛ тем более.

Pavel 06.04.2008 20:58

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Цитата:

Сообщение от qwerty (Сообщение 1607)
На мой взгляд вам нужен прибор - типа кастрюли, знаете?

Знаю. Производство есть у меня. Спасибо за помощь.
Сомневался, но, теперь клиент будет перекладывать кабель на 10Кв.
Без вариантов.
То есть:
Ведра с алюминиевым отражателем на 250W.

Pierre 07.04.2008 11:03

Ответ: Освещение пром. помещения
 
200 лк при отсутствии окон для цеха приемлемо, но лично я меньше 300 делать не стал бы. Для цеха пластмасс норм не нашёл, но рядомстоящие российские - 200 - 300 лк, зарубежные и того выше.

Коэффициент запаса учесть обязательно, чем ниже IP тем выше коэффициент запаса можно взять, но не более 1.5.

При освещении с 6м высоты лучше использовать 400 Вт МГЛ лампу с увеличенным световым потоком и оптимальным положением лампы - тогда количество светильников будет нимимальным.

Светильники не стоит пододвигать близко к стенам.

Следить за расномерностью освещения не помешает - 50% мин/ср

camii dobrii 07.04.2008 14:44

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Цитата:

Сообщение от Pierre (Сообщение 1612)
200 лк при отсутствии окон для цеха приемлемо, но лично я меньше 300 делать не стал бы. Для цеха пластмасс норм не нашёл, но рядомстоящие российские - 200 - 300 лк, зарубежные и того выше.

Коэффициент запаса учесть обязательно, чем ниже IP тем выше коэффициент запаса можно взять, но не более 1.5.

При освещении с 6м высоты лучше использовать 400 Вт МГЛ лампу с увеличенным световым потоком и оптимальным положением лампы - тогда количество светильников будет нимимальным.

Светильники не стоит пододвигать близко к стенам.

Следить за расномерностью освещения не помешает - 50% мин/ср

Впринципе гут, только всетаки 300 Еср - меньше не делать.
Коэф. запаса. здесь надо брать 1,5 и не ломать голову. Т.к. производство достаточно грязное. Напишите предварительно тип светильника (я бы мог посоветовать свои, но они очень дорогие, хотя исходя из экономии - покатят) у меня получилось 16 светильников Р-415 по 400Вт. итого 7,36 кВт. С равномерностью более 50%. Думаю от этого числа и надо плясать.
Если говорим о 200лк - то 9 светильников 4,14 кВт

Pierre 07.04.2008 16:30

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 1617)
Впринципе гут, только всетаки 300 Еср - меньше не делать.
Коэф. запаса. здесь надо брать 1,5 и не ломать голову. Т.к. производство достаточно грязное. Напишите предварительно тип светильника (я бы мог посоветовать свои, но они очень дорогие, хотя исходя из экономии - покатят) у меня получилось 16 светильников Р-415 по 400Вт. итого 7,36 кВт. С равномерностью более 50%. Думаю от этого числа и надо плясать.
Если говорим о 200лк - то 9 светильников 4,14 кВт

Ай молодца, даже подсчитал ) Респектище - +1 в уважуху!

Pavel 07.04.2008 17:36

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Спасибо всем за ответы-советы.
Сегодня предоставил все расчеты-счета, светильники на 250W, потребовал перекладки кабеля на 10Кв.
Пусть думают.
Заказ вязкий, клиент трудный... Там производственных помещений много и можно сказать про них одну фразу "Всем выйти из сумрака"

admin 08.04.2008 16:03

Ответ: Освещение пром. помещения
 
Цитата:

Сообщение от Pavel (Сообщение 1622)
..потребовал перекладки кабеля на 10Кв.
Пусть думают.

Я что-то тоже задумался... А зачем кабель то такой?

Pavel 08.04.2008 20:37

Ответ: Освещение пром. помещения
 
10 кВт. Что-то все попутал.