дроссели для ДРЛ и ДНаС
была бы очень признательна за информацию:
изменение характеристик комплекта ДРЛ+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного. изменение характеристик комплекта ДНаС+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного. |
Ответ: дроссели для ДРЛ и ДНаС
Цитата:
Классический нелинейный дроссель - индуктивность падает при увеличении тока. Есть ли у вас характеристики дросселя в аналитическом, графическом или табличном виде? Какова мощность ДРЛ, ДНаС ? |
Ответ: дроссели для ДРЛ и ДНаС
АМПЛИТУДА напряжения в сети 220 В, 50 Гц = 310 В
Газоразрядная лампа - нелинейное сопротивление, падающее с увеличением тока. Открывается она при напряжении ~ 100 В. Дроссель выполняет функции ограничения тока и поддержания его при уменьшении напряжения в течение полупериода. ПРА и лампа соединены последовательно. При возрастании сетевого напряжения после открытия лампы дроссель ограничивает ток, накапливая энергию в своем магнитном поле. После того как напряжение начнет спадать, дроссель отдает свою энергию, удерживая напряжение на лампе в области её рабочего напряжения. Во втором полупериоде (отрицательном) процесс повторяется. Нелинейный дроссель перестает выполнять свою ОГРАНИЧИТЕЛЬНУЮ функцию. поскольку индуктивность уменьшается с возрастанием тока, причем одновременно с уменьшением сопротивления лампы. Вероятнее всего разрушение лампы или переход в критический режим. Если вопрос для получения зачета, то написанного достаточно. Если курсовая или диплом, то нужны ответы на поставленные вопросы. |