Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Рассчет аварийного освещение на рабочем месте оператора ЭВМ (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3235)

Незарегистрированный 28.05.2010 21:14

Рассчет аварийного освещение на рабочем месте оператора ЭВМ
 
Ни где не могу найти как рассчитать аварийное освещение на рабочем месте оператора ЭВМ. Помогите пожалуйста! Очень надо!

pcmag 01.06.2010 12:26

Ответ: Рассчет аварийного освещение на рабочем месте оператора ЭВМ
 
В самом тяжелом случае, для освещения безопасности, СНИП дает норму 5% от общего, но не более 30 Лк. Общее у Вас не менее 400 Лк. Т.о. от 20 до 30 Лк нужно, если требуется завершать техпроцессы. Для эвакуационного достаточно 0,5 Лк.