Освещенность на территории садика
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста на какой документ стоит опираться при расчете освещенности территории детского садика? Есть СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений. п. 2.1.4. Территория земельного участка должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка - не менее 10 лк на земле. Так же есть СНиП 23-05-95, где в п. 7.33 регламентируется средняя освещенность 10lx. на игровых площадках. |
Ответ: Освещенность на территории садика
делайте 12-15лк и все будет нормально
|
Ответ: Освещенность на территории садика
Цитата:
|
Ответ: Освещенность на территории садика
Туг главный документ СанПиН.
Однако проверять все равно никто не будет. |
Ответ: Освещенность на территории садика
По любому это всего лишь освещение для того чтобы пройти по территории. Никто не будет гулять с детьми в темноте и играть в мелкие игры. Мой сын сейчас ходит в садик -летом приводим на участок и забираем с участка -и так светло. А когда становится темно с утра и вечером то уже холодно гулять долго, а большинство и совсем перестает выходить. Так что никто претензий предъявлять не станет, высчитывать 10 или 12лк..
|
Ответ: Освещенность на территории садика
Цитата:
И претензии у них более чем серьезные. А по поводу "светло" "темно". У нас зимой светлеет в 10 утра и а темнее в 16:00. |