_Dmitry_ 15.11.2010 14:28

Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Один из потенциальных заказчиков спросил - а как у Вашего светильника с обледенением? Речь об уличных светильниках. Впервые слышу о такой проблеме - она действительно существует? Регион - Ленобласть. Если существует, то как она считается и учитывается?

Alexiy 15.11.2010 14:40

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Просто. Если стекло светильника в рабочем состоянии может иметь температуру ниже 0°С, то его неплохо было бы обогревать. особенно, если это маломощный прожектор и светит вверх. Актуальная проблема.

_Dmitry_ 16.11.2010 13:00

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 21283)
Просто. Если стекло светильника в рабочем состоянии может иметь температуру ниже 0°С, то его неплохо было бы обогревать. особенно, если это маломощный прожектор и светит вверх. Актуальная проблема.

А как можно рассчитать температуру - если не залезать в дебри?
Если быть конкретным, то речь шла о светодиодном светильнике мощностью порядка 100Вт, направлен вниз. Тепловыделение у него примерно аналогично ДРЛ-125. Но тепловыделение в основном поглащается специально предусмотренным массивным радиатором, а не стеклом.
Может ли в данном случае возникнуть проблема с образованием льда?

Alexiy 16.11.2010 17:08

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Большинство (если не все) из уличных светодиодных светильников в России спроектировано и произведено в тёплом солнечном Китае. На наши снежные морозные зимы не рассчитывалось.
Если светит вниз, то очень маловероятно, что именно на стекло налипнет лёд. Скорее на нижней точке светильника образуется сосулька, хотя 100 Вт, большая часть которых пойдёт на нагрев - весьма неплохая грелка! Тем не менее, недавно делал объект в Сибири - там по техусловиям оборудование должно работать при -60°C - тут я не берусь предсказать кто победит!
Всё будет зависеть от множества факторов - температуры корпуса светильника, режима его работы, количества осадков, скорости ветра, температуры воздуха, формы и расположения светильника... Всё может быть. Практика покажет. Рассчитать при сложной форме светильника- сложно... только если смоделировать. ;)

_Dmitry_ 29.11.2010 16:39

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Как у нас пошел снег - посмотрел на обычные уличные светильники.
Висят сосульки - что со стеклом, что без.
Сделал для себя вывод, что не стоит делать проблему именно для светодиодных светильников - в определенном диапазоне температур и влажности сосулька растет под любым светиьником.

Alexiy 29.11.2010 17:03

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Сосулька не проблема, пока она свет не перекрывает. Если светораспределение не страдает, то пускай себе растёт!

camii dobrii 30.11.2010 09:42

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от _Dmitry_ (Сообщение 21712)
Как у нас пошел снег - посмотрел на обычные уличные светильники.
Висят сосульки - что со стеклом, что без.
Сделал для себя вывод, что не стоит делать проблему именно для светодиодных светильников - в определенном диапазоне температур и влажности сосулька растет под любым светиьником.

Светодиодные светильники "леденеют" больше!

Ну или это светильник расчитанный на диапазон от -20 до -60 путем увеличения тока до "ических" величин.

art 20.12.2010 13:46

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 21713)
Сосулька не проблема, пока она свет не перекрывает. Если светораспределение не страдает, то пускай себе растёт!

А как обстоят дела с безопасностью - вдруг в момент "самоликвидации" сосульки окажется под светильником бабулька или Порш-Кайен?.. :)

Alexiy 20.12.2010 14:23

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Бабульку жалко, конечно, но меня, как электрика-светотехника это мало интересует.
Пусть архитекторы крышу грамотно проектируют, чтобы с неё не капало.
Вот, если лёд и снег перекроют световое отверстие светильника - это уже проблема.
Очевидно, что чем энергоэффективнее светильник, тем меньше он греется и тем вероятнее на нём образование наледи. Получается, что светодиоды больше других ИС подвержены этому явлению. Особенно, если учесть, что радиатор у них сзади и светорассеиватель зачастую почти не греется.

Лично я с таким явлением ещё не сталкивался - я, в основном, внутрянкой занимаюсь.

svetotech 07.02.2011 18:03

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Вопрос такой - закладывают проектировщики грунтовики светодиодные на площадь..., у меня большие сомнения по поводу зимнего периода - обледенеют ли, будет ли таять снег, что будет со светильниками, если они будут под снегом/льдом, и если их не эксплуатировать осенне-зине-весенний период - то заработают ли к лету???
Ну и что можете посоветовать, если вопрос стоит по энергосбережению остро (тупо мощностей мало выделено)

Surrpas 07.02.2011 19:05

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
art
чаще встречался с тем, что бабушку или порш надо не от падения сосулек со светильника, а от падения собственно светильника

camii dobrii 07.02.2011 21:24

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 23229)
Вопрос такой - закладывают проектировщики грунтовики светодиодные на площадь..., у меня большие сомнения по поводу зимнего периода - обледенеют ли, будет ли таять снег, что будет со светильниками, если они будут под снегом/льдом, и если их не эксплуатировать осенне-зине-весенний период - то заработают ли к лету???
Ну и что можете посоветовать, если вопрос стоит по энергосбережению остро (тупо мощностей мало выделено)

Видел как в москве в кашу разрывает светильники на МГЛ именитых брендов.

Поэтому посоветую:
не использовать грунтовые светильники в средней полосе.

svetotech 08.02.2011 01:56

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 23236)
Видел как в москве в кашу разрывает светильники на МГЛ именитых брендов.

Поэтому посоветую:
не использовать грунтовые светильники в средней полосе.

А с чем связано? Бульдозер, вандалы или погода7

twkisa 08.02.2011 10:20

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 23247)
А с чем связано? Бульдозер, вандалы или погода7

- Вандалы в плохую погоду на бульдозере !!! - это по нашему :)

@lligator 08.02.2011 10:50

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 23247)
А с чем связано? Бульдозер, вандалы или погода7

косорукость монтажников :)

правильно установленный и подключенный грунтовой светильник работает долго... например на моей практике - с 2004 года работают светильники.. только лампы периодически менять надо :)

zazalu 08.02.2011 16:06

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
[QUOTE=@lligator;23252]косорукость монтажников :)[QUOTE]
Скорее, пофигизм.
Видела однажды: монтажники выехали на объект менять лампы даже без половины гаечных ключей, каким макаром они разобрали и вновь собрали грунтовый светильник - вопрос конечно, тк нужного ключа у них как раз не оказалось ;) Болты не затянули как следует. Ну и ясное дело, там на следующий же день стало воды по колено.
А ведь это не супер сложная высокотехнологичная операция!

KALAN 08.02.2011 18:04

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 23236)
Видел как в москве в кашу разрывает светильники на МГЛ именитых брендов.

Поэтому посоветую:
не использовать грунтовые светильники в средней полосе.

А, где в тайге или степи?

camii dobrii 08.02.2011 18:19

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от KALAN (Сообщение 23276)
А, где в тайге или степи?

В европе =).

А по поводу "почему". Да какая фиг разница...

Akser 09.02.2011 12:30

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от zazalu (Сообщение 23266)
Болты не затянули как следует. Ну и ясное дело, там на следующий же день стало воды по колено.

Да, а потом говорят что приборы были плохие, некачественные. И производитель "урод", "за такие деньги такое дерьмо делает", "вы нас обманули" и пр. :)

zazalu 09.02.2011 13:35

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от Akser (Сообщение 23293)
Да, а потом говорят что приборы были плохие, некачественные. И производитель "урод", "за такие деньги такое дерьмо делает", "вы нас обманули" и пр. :)

Вопрос в том, как определить, где промах монтажников, а где оборудование было некачественным?
Особенно когда только проектируешь, и нет обратной связи - кто вообще монтирует объект, все ли комплектующие они привезли и поставили (а то некоторые деятели про сальники забывают например).

msvet 09.02.2011 14:45

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от zazalu (Сообщение 23295)
Вопрос в том, как определить, где промах монтажников, а где оборудование было некачественным?
Особенно когда только проектируешь, и нет обратной связи - кто вообще монтирует объект, все ли комплектующие они привезли и поставили (а то некоторые деятели про сальники забывают например).

Этот процесс называется «шеф-монтаж».

zazalu 09.02.2011 15:05

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от msvet (Сообщение 23302)
Этот процесс называется «шеф-монтаж».

Если заключается договор на авторский надзор... А если нет - то пропуск на объект можно запросто не получить.
В свободное от работы время мотаться по всей стране "чтобы посмотреть" - сомнительное удовольствие.

msvet 09.02.2011 15:21

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от zazalu (Сообщение 23303)
Если заключается договор на авторский надзор... А если нет - то пропуск на объект можно запросто не получить.
В свободное от работы время мотаться по всей стране "чтобы посмотреть" - сомнительное удовольствие.

Можно привлекать независимую организацию для экспертизы, но, безусловно, все эти "мытарства" связаны с потерей изрядного количества времени и жизненных сил. Других способов, к сожалению, мне неизвестно.

Alexiy 09.02.2011 15:22

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Отсутствие сальника в светильнике, например, на высоте 30-40 м, причём, сразу после монтажа, легко не заметить, даже имея пропуск на объект. Это очевидно. Только официальная экспертиза...

Кстати, тема-то немного не о том.

camii dobrii 09.02.2011 16:29

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 23247)
А с чем связано? Бульдозер, вандалы или погода7

Родина у нас такая...

Alexiy 09.02.2011 16:54

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 23310)
Родина у нас такая...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
да, такая она, Святая Русь!

alex2bd 09.02.2011 20:26

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 23229)
Вопрос такой - закладывают проектировщики грунтовики светодиодные на площадь..., у меня большие сомнения по поводу зимнего периода - обледенеют ли, будет ли таять снег, что будет со светильниками, если они будут под снегом/льдом, и если их не эксплуатировать осенне-зине-весенний период - то заработают ли к лету???
Ну и что можете посоветовать, если вопрос стоит по энергосбережению остро (тупо мощностей мало выделено)

Надо смотреть какие светильники, должна быть не только защита ip67-68, важен хорошо сделанный дренаж и правильная установка. Должны быть коннекторы с защитой!!! Желательно клапана для выравнивания давления. И прочное стекло с сертификатами антивандальными, защита от хулиганов и дворников с ломами и скребками. Есть опыт стоят приборы много лет, работают.

alex2bd 09.02.2011 20:33

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 23229)
Вопрос такой - закладывают проектировщики грунтовики светодиодные на площадь..., у меня большие сомнения по поводу зимнего периода - обледенеют ли, будет ли таять снег, что будет со светильниками, если они будут под снегом/льдом, и если их не эксплуатировать осенне-зине-весенний период - то заработают ли к лету???
Ну и что можете посоветовать, если вопрос стоит по энергосбережению остро (тупо мощностей мало выделено)

По энергосбережение зависит от задачи, надо считать конкретную ситуацию, какие светодиоды, белые или цветные или RGB? Линейки или кастрюли? Мощность надо понимать и тип освещаемых объектов.

Данила ВСС 09.02.2011 23:09

Ответ: Обледенение светильника - такая проблема существует?
 
Цитата:

Сообщение от _Dmitry_ (Сообщение 21281)
Один из потенциальных заказчиков спросил - а как у Вашего светильника с обледенением? Речь об уличных светильниках. Впервые слышу о такой проблеме - она действительно существует? Регион - Ленобласть. Если существует, то как она считается и учитывается?

У нас в Ростове "малые предприниматели" потрошат ДРЛки и вставляют в них КЛЛ. Арендовал офис, где территория освещалась КЛЛ - не леденели)