Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
вопрос такой:
пришло замечание от заказчика со ссылкой на ДБН В.2.5.-13-98"пожарная автоматика домов и сооружений, а конкретно - п.п. 1.6.14 В помещении дежурного персонала должны быть: 3) естественное, искусственное рабочее и аварийное освещение. При рабочем освещении должна обеспечиваться освещенность помещения не менее 150 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания; при аварийном - не менее 10 % от норм рабочего освещения; 4) автоматическое включение аварийного освещения. При отсутствии резервирования по переменному току питание сети аварийного освещения должно предусматриваться от аккумуляторных батарей; есть существующее помещение ГРЩУ, в нем давно проектом заложены светильники с люминисцентными лампами. и согласно ДБН В.2.5.-13-98"пожарная автоматика домов и сооружений" требует чтобы аварийка была подключена от акомуляторных батарей, в проекте есть щит постоянного тока, с батареями, и я хочу от него запитать эту аварийку! На сколько это целесообразно? у меня в проекте рабочка и аварийка запитаны от разных источников питания! нужно ли мне еще аварийку запитывать на АВР с постоянным током? |
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
А не проще светильники с аварийным блоком применить?
|
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
1) Два раздельных ввода 2) Аккумуляторные светильники 3) Центральная сеть аварийного питания с (дизельгенератором или аккумуляторными батареями). А бывают помещения где должно быть не два а три независимых источников питания. |
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У нас и аварийка и рабочка в рабочем режиме работают от переменки, а в аварийном режиме - только аварийка от постоянки. :) вот ещё [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] тему почитайте - я кое-какие вопросы там осветил. :) Цитата:
|
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
По поводу АКБ внутри светильника.
Это отвратительное решение. Т.к. их нужно раз в два года менять, утилизировать и ставить новые. Т.е. снять светильники, разобрать, заменить части, и поставить обратно... А старые еще и утилизировать... Очень удобно! Не говоря уже о наличии электролитов внутри помещения щитовой нежелательно... |
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
У нас пока ЛН не запрещены! Цитата:
тоесть я могу брать существующие светильники поменять на них пускатели и вешать их на постоянку!??? |
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
|
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
"то освещение и делаем на ЛЛ с ЭПРА - им пофиг - переменка или постоянка их питает" - ну собственно согласен, единственное но - надо смотреть нижнюю границу питающего напряжения, когда напруга на аккумах падает...
|
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
|
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Следует учитывать, что свежие аккумуляторы слегка перезаряжены и имеют напряжение чуть выше 220 В. Ёмкость АКБ выбирается исходя из мощности аварийной нагрузки и обязана обеспечивать требуемое время (обычно 1 или 3 часа, но по требованию заказчика может быть и более) напряжение на нагрузке 220 В +-10%, а ЭПРА позволяет снижение напряжения питания до 20%. |
Ответ: Требуется помощь бывалых, про целесообразность по постоянному току!
Цитата:
|