Расчет освещения производственного цеха
Добрый всем день. Мне нужно рассчитать освещение производственного цеха, прямоугольного помещения, высота которого 7м, длина 50м, а ширина 18м. Знаю что в цеху установлены натриевые и лампы накаливания. Моя задача состоит в том что бы сравнить лампы накаливания и натриевые с показателями люминесцентных ламп. Пробую все это делать в DIALux'е, но возникает множество вопросов, в частности не знают где взять библиотеки светильников, наверное от незнания самой программы. Подскажите кто чем сможет, заранее спасибо.
|
Ответ: Расчет освещения производственного цеха
На сайте DIALUX огромная база светильников любых фирм. Скачайте например Световые Технологии /с сайта Диалюкс или со Световых Технологий/.
Возьмите нужные варианты люм. светильников и всех нужных Вам и все. PS освещать натрием рабочие места - это круче садо-мазо ! |
Ответ: Расчет освещения производственного цеха
В СНиП 23-05-95 прописано для работ какого класса (в соответствии с характеристикой зрительной работы) можно использовать ДНаТ (по уровню коэффициента пульсаций и цветопередачи), а для каких - нет.
Тема о том, где можно взять файлы с фотометрией: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Также огромное количество фирм осветительного оборудования можно найти на[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |