Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Потенциальные заказчики интересуются, а я не знаю что и ответить:confused:
Светильники 150Вт с ЭлектроннымиПРА(кос.фи=0.98) Чисто интуитивно, мне кажется что какого-то "огромного" перерасхода потребляемого электричества при пуске не случается, а энергия на пробой аккумулируется во время задержки перед пуском. т.е. никакие автоматы у них при включении светильников не повыбивает (пока рекомендую им считать по 0.7 ампера на лампу) Поясните пожалуйста, прав ли я, и если прав, то какую формулу нарисовать заказчикам. |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата из каталога Osram
Пусковой ток HCI®, HQI®, NAV®, HQL®: В зависимости от ПРА пусковой ток может доходить до двукратной величины рабочей силы тока. Рабочий ток лампы можно посмотреть в ее описании или в каталоге. К примеру, OSRAM на все свои МГЛ мощностью 150 Ватт заявляет рабочий ток 1,8А Это ток на лампе... |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Вложений: 1
В тоже время в даташите на ЭПРА Osram заявляет что максимальное потребление из сети - 0,7A
|
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
0.7 - понятно, 150/220=0.68
а как они получают 1.8А? А если несколько ламп последовательно? Ток должен быть у всех одинаковый. А если параллельно?... Что-то я совсем запутался. з.ы. Есть предположение: Наверное на лампе напряжение не 220 Вольт, а меньше, соответственно ток - больше |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Напряжение на лампе не 220 В, а около 100 В в установившемся режиме.
Последовательно лампочки только в ёлочной гирлянде включаются. Ток на каждой лампе будет зависеть от её индивидуальных характеристик и от её ПРА. Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Электромагнитный (мгновенный) расцепитель, например, автомата с кривой типа "С" имеет кратность 5-10 от номинала. Значит даже при 2-кратном превышении номинального тока (в момент пуска) он не сработает. Тепловой расцепитель имеет значительную инерционность, то есть, он просто никак не успеет прогреться за время включения лампы. Например, для автомата с кривой типа "С" при 2- кратном превышении номинала тока сработает через только через 15-200 сек. Разброс параметров зависит от конкретной партии аппаратов, но всегда лежит в указанных пределах. Обычно в середине указанного диапазона. Если интересно, можете найти СН 357-77 табл. 4 - там для светильников с ДРЛ и с ЛН рекомендуется брать коэффициент запаса 1,4 при выборе автоматических выключателей. Очевидно, в те времена ЭПРА не существовало, а ЭмПРА имеют бОльшие пусковые токи, поэтому, для ГЛВД с ЭПРА коэффициент запаса можно смело принять 1. |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
А вот тогда следующий вопрос:
если повесить на одну линию (одну пару проводов) больше семи металлогалогеновых светильников (с ЭПРА), то бывает что последние светильники не зажигаются С чем это может быть связано? |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
При отклонении U на конце линии более 5% лампа МГЛ работает крайне нестабильно!!! |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
номинального: у ламп HQL (ДРЛ) +/- 10 %, у всех остальных +/- 3 %" |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
Но ведь это один провод, разве может в разных его частях быть разное напряжение? Это же с электрической точки зрения одна точка (если пренебречь сопротивлением провода). что-то я в школе недоучил:eek:, киньтесь ссылкой где почитать отчего такое происходит з.ы. А ещё лучше, на пальцах поясните. |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
Первые две ссылки которые попались: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Как в светотехнике учитывается: Айзенберг, раздел 9.8.2. На пальцах: Каждый провод имеет сопротивление, т.е. он резистор. Как на любом сопротивлении на нем падает напряжение. Чем больше сопротивление, тем больше падение напряжения. (Чем длиннее линия, тем больше падение напряжения.) |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
Но там между светильниками по полтора метра максимум, мне казалось что такими сопротивлениями вполне можно пренебречь |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
Ну можно еще ПУЭ почитать... Это должно дать ответ на Ваши вопросы. Но лампа не зажигается только в случае неисправности или низкого напряжения. |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Повторно рекомендую обратить внимание на книжку Кнорринга и файлик для быстрого ориентировочного расчёта падения напряжения - вводите мощность, длину и наглядно видите какое падение напряжения получится. Если хвост линии не зажигается, значит те светильники, которые не зажглись, скорее всего, подключены шлейфом и в начале не горящего участка контакт плохой, либо вовсе отсутствует. Проверяйте соединения. Пинайте монтажников. Вообще, следует линию по возможности тянуть жилами без разрыва, а ответвления к светильникам - отдельным отрезком, причём, обязательно из распаечной коробки и желательно таким способом, чтобы не разрывать транзитные жилы (присоединение ответвлений - "орешками" или прокалывающими зажимами). Тогда и проблем с не горящими "хвостами" осветительных линий не будет. |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
|
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
ПУЭ запрещает лишь использование внешних токоведущих частей электроустановки в качестве вставки в PE-проводник
К тому же, винтовое соединение обеспечивает неразрывность цепи, поэтому монтажники всегда стремятся обойтись без ответвительных распаечных коробок и запитывают светильники шлейфом, соединяя отрезки кабеля от светильника к светильнику в клеммных коробках самих светильников. И при этом, ПУЭ можно трактовать так, что оно всё это безобразие не запрещает... |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
Тем не менее по моему мнению неразъемным соединением может считаться орех, самопрокалывающий зажим, сварка. Попробуйте разъединить =)). Всякие колпачки и прочие скрутки и винтики - чушь... Ну еще Ваги с рычажками - тоже хорошие... А распайки помоему прописаны как обязательная вещь которая должна быть у каждого светильника кроме конечного. |
Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?
Цитата:
Неразъёмное соединение - это которое без специнструмента (типа отвёртка обыкновенная) разъединить нельзя. То есть, если в клеммной колодке светильника кабель закреплён без разрезания PE-жилы, то получается, что клеммная коробка - не разъёмное соединение и не открытая проводящая часть установки, включается не последовательно, а параллельно! :) Сварка, пайка, опрессовка - соединение, обеспечивающее непрерывность. То есть, в случае с PE-проводником правильнее было бы требовать именно непрерывность, но в ПУЭ написано - неразъёмное соединение. :( Вот как понимать требование "отдельное ответвление", а с другой стороны - "присоединение к общему проводнику" и не сказано что к неразрывному! Орешки можно запросто разобрать (при помощи отвёртки и известной матери), из зажима Ваго провод можно выкрутить (тянуть и вращать туда-сюда), а, вот, например, скрутку с опрессовкой - только отрезать можно. С другой стороны опрессовка может оказаться некачественной вследствие низкого качества монтажников, а пружинный контакт до некоторой степени гарантируется изготовителем этого зажима... Винтовой зажим почти всегда надёжнее пружинного по причине большей площади контакта и большего прижимающего усилия. Поэтому я Ваги никогда на розеточную сеть не ставлю, да и на группе освещения с током в 10 А, Ваго будет греться и, наверное, поплавится... Ваги с рычажками - вообще разъёмное соединение (можно даже вручную без инструмента разобрать), да и места в распаечной коробке занимают больше, чем их одноразовые собратья. Короче, тема интересная - холивар по этому поводу не утихает до сих пор. Потому что лень, пофигизм и безграмотность современных монтажников ничто не способно искоренить! А в итоге - кто виноват в том, что светильники не светят - производитель или проектировщик или... ? |