Посоветуйте ИЗУ
В соответствии с нововведениями изложенными в теме:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] требуется выбрать ИЗУ для перезажигания ламп из горячего состояния. Светильники - прожекторы UMS Лампы - NAV-TS SUPER 4Y Номиналы 70, 150, 250, 400 Вт Прожекторы 150 Вт и 250 Вт уже смонтированы. Нужно впихнуть в них ИЗУ. Посоветуйте фирму и модель ИЗУ. |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Цитата:
Не влияет ли такая эксплуатация на срок службы? Вопросы кроме последнего отпали. Цитата:
|
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Вложений: 1
Файл из каталога.
ЗУ горячего перезажигания для газоразрядных ламп высокого давления до 600 Вт |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Дык, вопросов по лампам у меня и не было. Линейные натриевые ГЛВД подходят. Об этом прямо в каталоге OSRAM написано.
У меня вопрос именно по ИЗУ для поджига из горячего состояния. VS, значит, делает. Спасибо. Буду иметь в виду. А есть ещё варианты? Наверняка ж есть! Какие ещё есть и чем отличаются? Вот в чём вопрос. |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Можно ковырнуть в сторону спортивного освещения!
Там такие ИЗУшки используются, в каталогах Абакуса есть. Не обратил внимание, там для МГЛ |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Да, пусть будут для МГЛ - может быть и они пригодятся или окажутся совместимыми с натриевыми ГЛВД. Гляну, спасибо.
Но в данный момент меня интересуют конкретные светильники - что можно вставить именно в них? |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Алексей, ума не приложу! Неужели есть особенности? Или дело в габаритах?
Пока от меня можно слушать про светодиоды и как ищейка могу сгодиться! Без реального опыта и понимания я не могу что-либо порекомендовать. Но на мой взгляд, VS - компания довольно солидная. 2 завода, Германия и Тайланд(! что весьма любопытно), огромная сеть. Давно работают, на первый взгляд дорожат репутацией. Хотя интересно было бы знать и альтернативы! Обязательно поделитесь, как решите вопрос. Среди Philips ИЗУ для перезажигания не нашёл. |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
А я на сайте OSRAM ничего интересного не нашёл - неужели они этого не делают?
|
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Вполне!
Может подойдут любые ИЗУ (игниторы) с полупараллельной системой работы? Именно они могут монтироваться удалённо от светильника, такие схемы используются в спортивном освещении (сходство) Может это и есть горячего перезажигания? |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Сам же писал, что для поджига из горячего состояния необходимо 25-30 кВ! 1 см воздуха пробивается 3 кВ, то есть, 30 кВ - это минимум 100 мм между противоположными полюсами и минимум 5 см от корпуса!
К сожалению, даже высоковольтная изоляция не всегда спасает... поэтому я считаю, что такое ИЗУ должно располагаться исключительно в непосредственной близости от лампы. Отсюда вывод, что ИЗУ для переподжига ламп ГЛВД может быть только внутри светильника. Это я говорю как любитель радиоэлектроники, которого напряжением 60 кВ в домашних условиях долбануло! ;) Я на собственной шкуре это напряжение прочувствовал, а также видел (слышал) коронный разряд между полюсами, расположенными примерно в 80 мм друг от друга. Даже могу видеоролик выложить... Так что вопрос остаётся открытым! Неужели только одна фирма в Мире выпускает ИЗУ для переподжига ламп ГЛВД из горячего состояния? |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Вложений: 1
Как током долбануло?! это интересно)))))))))))
Я зря списал со счетов Абакус! Есть у них, и может даже не один, хотя по каталогам только один для НЛВД. Взято от ИЗУ Абакус для горячего перезажигания МГЛ ламп, но думаю справедливо и для натрия. К слову сказать у них максимальное расстояние от лампы 1 метр. Может для натрия где-то так же. Т.е. такая характеристика есть. Цитата:
|
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Нужно полистать каталоги фирм производящих ПРА и системы переподжига.
VS, B.A.G., и т.д. |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Светильники
Световые технологии делают прожекторы под лампы с цоколем RX7s на мощности 70 Вт и 150 Вт. Прожекторы 250 Вт и 400 Вт - под обычные ДНаТ с цоколем E40. Таким образом, 250 и 400 Вт отпадают. Актуальным остаётся вопрос по прожекторам 70 Вт и 150 Вт с лампами типа OSRAM NAV-TS SUPER 4Y. ИЗУ VS делает разные ИЗУ. ЗУ горячего перезажигания для натриевых газоразрядных ламп высокого давления только 2 модели: HZ 600 K и HZ 1000 K. Напряжение перезажигания 20-35 кВ. Вес HZ 600 K - 1 кг, длина - почти 250 мм, то есть, в прожектор не влезет - надо устанавливать в дополнительном выносном блоке. ИЗУ и БЗУ с напряжением зажигания до 5 кВ VS позиционирует как обычные зажигающие устройства без возможности горячего перезажигания. Других ЗУ с напряжением перезажигания от 20 кВ а нигде не нашёл. Кто такой B.A.G. - не знаю. |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Посмотрите здесь ещё... Superimposed-pulse ignitors with timers |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ещё есть мысль, что провода нужны специальные высоковольтные да ещё экранированные. 35 кВ - это не шутка. Там вокруг ТАКИЕ наводки будут, что вся электроника вокруг подохнет. Короче, геморрой... |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Цитата:
|
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Не нашёл по B.A.G. в Интернете никакой информации
|
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Алексей странно!
там написано: Цитата:
|
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Цитата:
Вот тут почитай: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] но это совсем не то что мне сейчас нужно. |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Здравствуйте!
У Световых есть прожектора с блоками перезажиганий только на 1 кВт, см. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Довольно габаритный выносной блок перезажигания устанавливается на лире, проводка ведется высоковольными проводами с независимыми гермовводами, внутри светильника масса конструктивных доработок. Подозреваю, что сами блоки и доработка светильников обойдется недешево, безо всяких гарантий (в т.ч. и безопасности для доработчика-испытателя-любителя). Для обеспечения мгновенного перезажигания светильников малой мощностью (70-150 Вт) проще использовать прожектора с галогеновыми лампами накаливания или модными светодиодами. Удачи! |
Ответ: Посоветуйте ИЗУ
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Однако, вопрос был не про светодиоды. ;) |