Суть такова:
подземный гараж, всего 14 машино-мест, размеры - 18х40м, h~2,5-3,0 м. Текущий вариант освещения не устраивает (в качестве источников света применяются светильники с ЛЛ - 2*40 Вт), способ крепления - на потолке. Нигде не могу найти нормы освещенности для подземных гаражей, а именно конкретные показатели. Просмотрел: - СНиП 23-05-95, - СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей", - ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей". везде по нулям... Наверняка кто-нибудь сталкивался, хелп) |
Ответ: Расчет освещения подземного паркинга
Минимум 75 лк на двери автомобиля (ISO 8995). Это, я так понимаю, с учётом взаимного затенения при плотной парковке.
Рекомендуемая средняя освещённость в импортных нормативах - 150 лк. МГСН 2.06-99 табл. 3 «Стоянки, площадки хранения подвижного состава, депо» п.2, б) – горизонтальная освещенность (минимум на полу) – 50 лк. ЛЛ на потолке или на подвесах - оптимальный вариант. Все парковки торговых центров именно так оборудованы. Кстати, поскольку помещение потенциально пожароопасное, то и светильники вообще-то должны быть для помещений категории П-I. Я встраиваемые даунлайты МГЛ 70 Вт ставил - у них стекло стеклянное и отражатель металлический и IP65 и морозов не боятся (если помещение неотапливаемое, то актуально). Может быть и не лучший вариант, зато пожарники не докопаются и архитекторам понравилось - они там потолок низкий подвесной (типа Грильято) придумали, чтоб всякие коммуникации прикрыть. |
Ответ: Расчет освещения подземного паркинга
Благодарю за помощь!
|
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru