Освещение подвала
Подвальное помещение цеха освещено лампами накаливания мощностью 40Вт, через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке - 36В. Установлено 15 ламп, включаемых группами 4/5/6 штук. Но при расчете потерь напряжения составили 13%, что не допустимо в сетях освещения. Провод взят ПВ1-2х4. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен
|
Ответ: Освещение подвала
Ну а что тут думать?
1. Запитать от 220. 2. Менять проводку на бОльшее сечение. Проблема то в чем? Вам эти 13% покоя не дают? Так для ЛОН потери напряжения не критичны. |
Ответ: Освещение подвала
Цитата:
на 36В найти не проблема. в том числе герметичные. у правильных производителей драйвер отлично работает в интервале +- 10% и тогда, при снижении установленной мощности втрое - пересчитать падение напряжение и убедиться что все в норме |