НСП11-200
Доброго времени суток ! Подскажите , каким светодиодным светильником можно заменить НСП11-200 или НСП11-100 ?
|
Ответ: НСП11-200
Цитата:
|
Ответ: НСП11-200
Цитата:
На самом деле при глубоком анализе можно прийти к выводу что НСП 100 меняется примерно 10-12 Вт с потоком около 700 лм с Тцв-3000..4500. 200 Вт соответсвенно около 1500 лм, около 25 Вт. Связано это с тем что световой поток светильника НСП сильно меньше светового потока лампы... А сравнивать нужно непосредственно световые потоки светильников. Ну и лучше описать задачу подробнее, как правило не нужны и такие мощности и световые потоки. В 90% случаев хватает нашего ДБО10. |
Ответ: НСП11-200
А если сравнивать КСС (наличие излучения в верхнюю полусферу), то светодиодных аналогов просто нет.
|
Ответ: НСП11-200
Цитата:
почему нет про цветовую температуру? а где купить ЛН 100 и 200 Вт (законно), т.е. имеем ввиду КЛЛ... а они с Тцв вобще плохо дружат в массе своей... а в НСП 11-200 аналогичная по потоку КЛЛ не лезет ни в какую.... про поток - пусть лучше больше, чем меньше, и вряд ли проектировщик, заложивший НСП, думал про поток светильника, а не ИС... почему то в практике таких много (не везёт мне на них))) |
Ответ: НСП11-200
Немного не так поставил вопрос , вообщем такая проблема - пишу диплом по электроснабжению насосной станции , руководствуюсь старым рабочим проектом , и там установлены эти НСП11-200 и НСП11-100 . После запрета на производство ламп накаливания 100 Вт и выше , думаю эти светильники уже не пойдут для расчёта . Вот я и ищу альтернативу им .
|
Ответ: НСП11-200
Вместо НСП11-200 на всяких насосных без постоянного дежурства персонала я использую ЖСП 18-70 - дёшево и сердито. И аналогично по КСС. Даже делают там же. :)
В более цивильных помещениях - линейные люминесцентные лампы типа ARCTIC 236 При желании можно и светодиодами - теми же ДБО10, только тут важно экономическую выгоду обосновать, если получится... В конце концов можно ЛН на КЛЛ заменить попытаться - для диплома сойдёт. В действительности, требования к нормируемой освещённости для газоразрядных ламп выше на 2 ступени, чем для ЛН, поэтому световой поток надо пропорционально завышать... К тому же, даже если КЛЛ влезет в такой светильник, то положение цоколем вверх в герметичном светильнике для КЛЛ - это самый худший вариант. ЭПРА будет перегреваться и сдохнет быстро. |
Ответ: НСП11-200
Цитата:
|
Ответ: НСП11-200
Alexiy спасибо огромное !
|