Помогите рассчитать освещение котельной
Здравствуйте, помогите сделать расчет эл. мощности необходимой для освещения котельной пожарного деппо. Данные помещения: площадь - 52,5кв.м, 3 окна площадью 3,5кв. метра каждое. Не могу понять к какому классу помещений отнести и какова норма освещенности, и вообще, как произвести расчет в упрощенной форме. Подскажите, пожайлуста, с чего начать...
|
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
размер помещения какой?
Д х Ш х В На потолке есть что-то, что мешает светильникам светить или висеть? Балки ферм или кран-балка? Окна не сильно влияют на освещённость - снижают её на 5-30% - можно не учитывать. Горючие вещества (жидкости, твёрдые) в помещении есть? Электрооборудование (насосы) не считаются. Считать - например, в программе DIALux Норма освещённости - 150 лк (см. более подробно - МГСН 2.06-99. Таблица 3 п. 37). Это московские нормы. Они в Оренбурге не действуют, но освещённость - она и в Африке освещённость. |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
ДхШхВ: 8х6,5х3,75, потолок гладкий, горючие вещества только внутри котлов, с наружи нет, программу вечером дома скачаю, щас МГСН начну изучать, Спасибо огромное за оперативность!!!
|
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
А если возможно образование их паров, то и взрывоопасное! Кроме самой программы DIALux к ней понадобятся ещё модели светильников. Вероятно тут пригодятся базы светильников Световые технологии и Ватра. |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
В общем я выяснил, что помещение относится к взрывоопасным. Нашел нормы освещенности и кое-какие другие данные из таблицы 3. А как теперь число и тип ламп подобрать? с помощью программы DIALux???
Если у Вас есть какие-то производители с кем вы сотрудничаете, то давайте я их буду включать в свои спецификации. Хочется тоже Вам добром отплатить))) |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. :) Имеют силикатное стекло в соответствии с требованием ПУЭ п. 6.6.5, имеют IP65. Дёшево и сердито. Если найдёте, чем их можно заменить в такой ситуации - скажите мне - я тоже буду применять :) Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички. |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
|
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
1. Найти .ies или .ldt файлы фотометрии данной модели светильника.
2. Найти аналогичный по светораспределению светильник и использовать поправочный коэффициент для светового потока. 3. Рассчитать освещенность вручную точечным методом. |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 2) Скачайте "База светильников "Корпорации ВАТРА" для DiaLux (по состоянию на 07.2011)" 3) В архиве будет руководство по введению светильников в дайлакс. 4) После введения базы светильников в программу, выбираете нужный вам и делаете расчет. |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
В общем с вашей помощью расчет произвел, теперь думаю где расположить распределительный щит и резервный дизель генератор. щит наверно лучше вынести из помещения? а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
|
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
Сколько должен гена выдавать, от этого уже и отталкивайтесь |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
Цитата:
|