Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01 (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4716)

энергетик22 09.10.2011 11:25

Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01
 
Столкнулся с необходимость смонтировать освещение большого пространства
Выбор остановился пока на прожекторе ГО33-2000-01 от ГАЛАД под цоколь Е40.Лампы заказчик просит OSRAM HQI-T 2000/D/I в связи с тем что такие уже используются и успешно.Ток лампы 10,3А.
Блоки ПРА которые в прайсе ГАЛАД ,(1И2000ДРИ81) рассчитаны на ток 9,3А, кроме того в них есть ИЗУ, а данная лампа работает без ИЗУ если я правильно понял.
В каталоге Амира есть блоки на 10,3А и без ИЗУ, тоесть, то что нам нужно, но представители Амира говорят что отгрузка возможна не ранее чем через два месяца по каким то там причинам.Еще ПРА от Амира вдвое дороже чем от ГАЛАД.
Прошу подсказать есть ли другие производители блоков ПРА на 10,3А?и допустима ли длительная перегрузка ПРА на 10%?
Возможно ли удалить ИЗУ из блока ПРА?
Подскажите оптимальное решение.

camii dobrii 09.10.2011 14:25

Ответ: Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01
 


Helvar
vossloh schwabe
И да поможет Вам Google

hobdm 09.10.2011 21:54

Ответ: Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01
 
Цитата:

Сообщение от энергетик22 (Сообщение 29522)
Столкнулся с необходимость смонтировать освещение большого пространства
Выбор остановился пока на прожекторе ГО33-2000-01 от ГАЛАД под цоколь Е40.Лампы заказчик просит OSRAM HQI-T 2000/D/I в связи с тем что такие уже используются и успешно.Ток лампы 10,3А.
Блоки ПРА которые в прайсе ГАЛАД ,(1И2000ДРИ81) рассчитаны на ток 9,3А, кроме того в них есть ИЗУ, а данная лампа работает без ИЗУ если я правильно понял.
В каталоге Амира есть блоки на 10,3А и без ИЗУ, тоесть, то что нам нужно, но представители Амира говорят что отгрузка возможна не ранее чем через два месяца по каким то там причинам.Еще ПРА от Амира вдвое дороже чем от ГАЛАД.
Прошу подсказать есть ли другие производители блоков ПРА на 10,3А?и допустима ли длительная перегрузка ПРА на 10%?
Возможно ли удалить ИЗУ из блока ПРА?
Подскажите оптимальное решение.

Вы можете использовать наш ПРА под соответствующий ток без ИЗУ, его не будет в комплекте, и он получится еще дешевле. И если вы мне напишете или позвоните завтра, я вам пришлю материалы по соответствию ламп и ПРА, можно подобрать нужный ПРА в т.ч. по току заданной лампы. Все материалы на работе просто. Звоните. По-моему, мы с вами могли уже разговаривать, была уже тема про ГО33 и ПРА

энергетик22 10.10.2011 07:37

Ответ: Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01
 
[QUOTE][я вам пришлю материалы по соответствию ламп и ПРА, можно подобрать нужный ПРА в т.ч. по току заданной лампы. Все материалы на работе просто./QUOTE]

Скиньте ссылку на технические характеристики ПРА в каталогах только 9,3А есть, ток лампы в первом посте.Необходимо всего два блока лучше наружной установки IP 54 выше,ну если возможно их купить вместе с прожекторами то хорошо.

hobdm 10.10.2011 09:38

Ответ: Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01
 
Для лампы с рабочим током 10.3 А подойдет ПРА GALAD 1И2000ДРИ81-002УХЛ1 380В (без ИЗУ) - IP54, как вам нужно
Эксель файл с табличными данными сюда не вставляется, к сожалению. Я могу вам прислать его, а также и другие таблицы с данными по всем нашим ПРА. Напишите мне свой электронный адрес или позвоните.

Я не могу тут в открытую написать рабочую почту из-за спамроботов. Но телефон в личной информации есть. Или напишите на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

энергетик22 10.10.2011 10:37

Ответ: Выбор блока ПРА для ГО33-2000-01
 
личное сообщение отправил


Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru