Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещение многоуровневого паркинга (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4730)

L-evgenia 13.10.2011 15:17

Освещение многоуровневого паркинга
 
Провожу предварительные расчеты освещения многоуровневого паркинга.
По нормативам крытых уровней проблем не возникло - освещенность по МГСН 50 Лк, то вот с кровельной частью возникли вопросы.
Какой норматив по освещености для открытой парковки на уровне 12,800?

camii dobrii 13.10.2011 15:32

Ответ: Освещение многоуровневого паркинга
 
Цитата:

Сообщение от L-evgenia (Сообщение 29621)
Провожу предварительные расчеты освещения многоуровневого паркинга.
По нормативам крытых уровней проблем не возникло - освещенность по МГСН 50 Лк, то вот с кровельной частью возникли вопросы.
Какой норматив по освещености для открытой парковки на уровне 12,800?

Делайте 10-15 лк с Кз=1,5.
Не прогадаете.


Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru