Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Необходима ли росфазировка светильников с лампами ДРИ в производственном помещении для уменьшения пульсации? например фА-фВ-фА -фВ. Либо же целесообразнее подключить светильники по принципу фА-фА, фВ-фВ. Заранее спасибо. |
Ответ: Росфазировка
Целесообразно раскидать светильники равномерно по 3 фазам, если есть вращающиеся части для снижения вероятности возникновения стробоскопического эффекта.
Использование 2 фаз не даст такого эффекта, как всех 3. |
Ответ: Росфазировка
Согласно СП 52.13330.2011 Свод правил "Естественное и искусственное освещение" п.7.17 или электронное ПРА или раскидывать на три фазы
|
Ответ: Росфазировка
Более или менее сносно расфазировка светильников работает в помещении с высокими и очень высокими потолками.
был опыт измерения пульсации в большом офисе с расфазировкой - эффект близкий к "0". В 5% пульсации не вписались, максимумы на рабочей поверхности, т.к. под светильниками, минимум в проходах, между рядами. Лучше хорошее ЭПРА, дорого, но оно того стоит. |
Ответ: Росфазировка
Цитата:
В лучшем случае 10-15%, а так, в зависимости от типа лампы. |