Незарегистрированный 16.11.2011 19:06

Освещение котельной
 
Необходимо выполнить освещение топочных в офисном здании
1. Не могу найти котегорию смеси (газ бытовой) для последующего выбора СП.
2. До модернизации в топочных стояли светильники НСП-11 (их описание: Для общего освещения промышленных, складских помещений, пожароопасных зон класса П-1 и П-11) Меня смущает то что они не являются взрывобезопасными, насколько "законно" их применение.
3. Необходимо ли в коридоре в который выходят топочные устанавливать взрывобезопасные светильники?
Заранее спасибо

Alexiy 17.11.2011 09:47

Ответ: Освещение котельной
 
1.
Цитата:

ГОСТ 5542-87
1.3.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044-84.

Комментарий ГАРАНТа
Взамен ГОСТ 12.1.044-84 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1989*г. N*3683 с 1 января 1991*г. введен в действие ГОСТ 12.1.044-89

Категория взрывоопасной смеси IIА-Т1.
2.
Цитата:

ПУЭ
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

Поэтому вне 5-метровой зоны от газового оборудования, а также от фланцев и запoрнoй арматуры газопровода использование светильников типа НСП-11 вполне законно.

3. см. ПУЭ Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения
Возможно, понадобится дополнительный тамбур между топочной и коридором...