Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   вопросы по ЭПРА (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4960)

Svetilkin 03.12.2011 03:35

вопросы по ЭПРА
 
Всем привет.
помогите если не сложно.
Стоит задача, подключить две лампы T12 по 40W, расчитано что светить будут раз в неделю по несколько часов, расстояние между первой и второй лампой 9-10 метров, в наличии имеется две ЭПРА:

1 - PC 2/36 T8 PRO
AC voltage range 198 – 264 V
DC voltage range 176 – 280 V (lamp start ≥ 198 V DC)
Overvoltage protection 320 V AC, 1 h
Defined warm start ≤ 1.5 s
Operating frequency ≥ 40 kHz
Type of protection IP20
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

2 - Helvar EL1x49s
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

посему есть вопросы:
1 - можно ли подключить две лампы T12 2х40w к PC 2/36 T8 PRO, на сколько критичны расхождения в характеристиках, если не сложно опишите доходчиво, что к чему.
2 - если подключение к PC 2/36 T8 PRO допускается, то на сколько критична длинна проводов между лампами 9-10м с сечением 1.5мм.
3 - если длинна проводов критична и выходит за рамки приличия, можно ли подключить одну лампу к PC 2/36 T8 PRO, а вторую к Helvar EL1x49s (проверено включает лампу, но эксперименты по долговечности гарения не проводил)
4 - на сколько серьёзные последствия будут если подключить лампу к Helvar EL1x49s.

извините если вопросы для кого то покажутся абсурдными, сам в электрике разбираюсь на уровне: тут фаза, здесь нуль, а там земля.
если не сложно разжуйте и разложите по полочкам, а то начитался у аквариумистов и в голове каша.

olegvp 06.12.2011 22:57

Ответ: вопросы по ЭПРА
 
Здравствуйте!

1 - можно ли подключить две лампы T12 2х40w к PC 2/36 T8 PRO, на сколько критичны расхождения в характеристиках, если не сложно опишите доходчиво, что к чему.

Можно, электрические параметры ламп 40 и 36 очень близки.

2 - если подключение к PC 2/36 T8 PRO допускается, то на сколько критична длинна проводов между лампами 9-10м с сечением 1.5мм.

Длина может быть очень критична, обычно длина от ЭПРА до лампы не должна превышать 2 метра (см. более подробное описание в даташит), есть еще провода, дополнительно обозначенные на ЭПРА как максимально короткие. Могут быть проблемы с зажиганием лампы, оссобенно при низких температурах. Попробуйте, может быть получится, помнители про критичные провода, их надо вести к ближней лампе.

3 - если длинна проводов критична и выходит за рамки приличия, можно ли подключить одну лампу к PC 2/36 T8 PRO, а вторую к Helvar EL1x49s (проверено включает лампу, но эксперименты по долговечности гарения не проводил).

Хелвар Вам тоже эту гарантию не даст, хотя возможно что и работать какое-то (достсточно продолжительное время будет). Другой вопрос, что ЭПРА 2х36 с одной лампой работать не будет.

4 - на сколько серьёзные последствия будут если подключить лампу к Helvar EL1x49s.

Лампа выйдет из строя раньше срока или ЭПРА сгорит.

Рекомендуется приобрести 2 ЭПРА 1х36 Вт (или два дросселя со стартерами) и организовать все на них.


Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru