освещение территории предприятия
Дамы и господа!
Помогите разобраться в СП52. Есть такой пункт 3.71, который ограничивает можность прожектора для освещения территории в зависимости от нормируемой. Но в таблице 11 того самого СП даются МИНИМАЛЬНЫЕ уровни освещенности. Т.е, если захотеть сделать посветлее,то нельзя из-за этих ограничений и будет всегда минимальная освещенность или столбов городить? И еще. Кто какую освещенность считает приемлемой на территории с видеокамерами и без? |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Например: Про какие столбы вы говорите. Что за территория (назначение, типы работ). Зачем там освещение (охранное или рабочее, периметр или склад...). |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Территория элеватора (10Га) со складами (высота6-7 метров), мельницей (11м), ж/д тупиком, гаражом. Если бы проводилась аттестация рабочих мест, я бы вопроса по уровню освещенности не задавал. А так максимум минимума (который я нашел) по СП52- 6лк на переходах Ж/д путей. Освещение и рабочее и охранное ( у нас зимой в 17часов темнота). Просто странно это. Сила света прожектора ограничивается из-за ограничения ослепленности, но зависит от нормируемой освещенности. Чем более нормуруемая освещенность, тем бОлее мощный прожектор можно ставить. А что, если нормируемая освещенность выше, то и ослепленность от того-же прожектора сразу меньше станет? Могу картинку на личку сбросить. |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
И не надо размещать свой вопрос в 3 разных темах на 2 форумах. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Достаточно спросить на этом форуме. Форум по DIALux - он всё-таки посвящён именно работе в программе, а не общесветотехническим проблемам. ;) |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Ну... Тут все просто. Подобную территорию необходимо освещать с 30 метровых опор ассиметричными прожекторами с лампой МГЛ 2000. Все остальное полумеры. Вы можете воспользоваться простым правилом. Ширина освещаемой полосы равна h*2. Т.е. с высоты 6 метров - вы сможете качественно просветить 12 м в ширину. Все остальное будет слепить. Когда поднимаемся на 30 м. там попроще становится. Можно использовать мощные прожекторы с углами более 70 градусов... Но все равно, надо делать это аккуратно. |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
|
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
Почему я не могу рассматривать разные мнения на одну проблему? |
Ответ: освещение территории предприятия
Цитата:
|
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru