Grizzled 20.01.2012 15:17

освещение территории предприятия
 
Дамы и господа!
Помогите разобраться в СП52.
Есть такой пункт 3.71, который ограничивает можность прожектора для освещения территории в зависимости от нормируемой. Но в таблице 11 того самого СП даются МИНИМАЛЬНЫЕ уровни освещенности.
Т.е, если захотеть сделать посветлее,то нельзя из-за этих ограничений и будет всегда минимальная освещенность или столбов городить?

И еще. Кто какую освещенность считает приемлемой на территории с видеокамерами и без?

camii dobrii 20.01.2012 15:29

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Сообщение от Grizzled (Сообщение 31646)
Дамы и господа!
Помогите разобраться в СП52.
Есть такой пункт 3.71, который ограничивает можность прожектора для освещения территории в зависимости от нормируемой. Но в таблице 11 того самого СП даются МИНИМАЛЬНЫЕ уровни освещенности.
Т.е, если захотеть сделать посветлее,то нельзя из-за этих ограничений и будет всегда минимальная освещенность или столбов городить?

И еще. Кто какую освещенность считает приемлемой на территории с видеокамерами и без?

Напишите еще слов каких нибудь...

Например:
Про какие столбы вы говорите.
Что за территория (назначение, типы работ).
Зачем там освещение (охранное или рабочее, периметр или склад...).

Grizzled 23.01.2012 08:46

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 31648)
Напишите еще слов каких нибудь...

Например:
Про какие столбы вы говорите.
Что за территория (назначение, типы работ).
Зачем там освещение (охранное или рабочее, периметр или склад...).

Столбы, думаю, там не экономично, поэтому и хочется поставить прожектора на склады и по мощнее.
Территория элеватора (10Га) со складами (высота6-7 метров), мельницей (11м), ж/д тупиком, гаражом. Если бы проводилась аттестация рабочих мест, я бы вопроса по уровню освещенности не задавал. А так максимум минимума (который я нашел) по СП52- 6лк на переходах Ж/д путей.
Освещение и рабочее и охранное ( у нас зимой в 17часов темнота).

Просто странно это. Сила света прожектора ограничивается из-за ограничения ослепленности, но зависит от нормируемой освещенности. Чем более нормуруемая освещенность, тем бОлее мощный прожектор можно ставить. А что, если нормируемая освещенность выше, то и ослепленность от того-же прожектора сразу меньше станет?

Могу картинку на личку сбросить.

Alexiy 23.01.2012 09:53

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Сообщение от Grizzled (Сообщение 31717)
А что, если нормируемая освещенность выше, то и ослепленность от того-же прожектора сразу меньше станет?

Да. Если глаз адаптируется к почти полной темноте, то прожектор его ослепит, а когда общий фон освещённости выше, то и глаз уже адаптирован к более яркому свету. Это логично.

И не надо размещать свой вопрос в 3 разных темах на 2 форумах.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Достаточно спросить на этом форуме. Форум по DIALux - он всё-таки посвящён именно работе в программе, а не общесветотехническим проблемам. ;)

camii dobrii 23.01.2012 11:15

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Сообщение от Grizzled (Сообщение 31717)
...

Уважаемый.

Ну... Тут все просто.

Подобную территорию необходимо освещать с 30 метровых опор ассиметричными прожекторами с лампой МГЛ 2000.

Все остальное полумеры.

Вы можете воспользоваться простым правилом. Ширина освещаемой полосы равна h*2.

Т.е. с высоты 6 метров - вы сможете качественно просветить 12 м в ширину. Все остальное будет слепить.

Когда поднимаемся на 30 м. там попроще становится. Можно использовать мощные прожекторы с углами более 70 градусов... Но все равно, надо делать это аккуратно.

Grizzled 23.01.2012 13:34

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 31718)
Да. Если глаз адаптируется к почти полной темноте, то прожектор его ослепит, а когда общий фон освещённости выше, то и глаз уже адаптирован к более яркому свету. Это логично.

Не вижу логики. Еще раз, в правилах нормируется МИНИМАЛЬНАЯ освещенность,т.е. привязка идет к минимально нормируемой, а не "общему фону освещенности". А если освещенность делается выше минимальной? Т.е. по нормам 0,2лк а нужно 10лк, потому как камера просто не увидит. И я должен с двух точек подсвечивать это место?

Grizzled 23.01.2012 13:50

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 31718)
И не надо размещать свой вопрос в 3 разных темах на 2 форумах.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Достаточно спросить на этом форуме. Форум по DIALux - он всё-таки посвящён именно работе в программе, а не общесветотехническим проблемам. ;)

Поэтому и ответы могут быть разные на разных форумах. Например, как в Диалюксе посчитать ослепленность и на этот расчет ссылаться вопреки СП52.
Почему я не могу рассматривать разные мнения на одну проблему?

Grizzled 23.01.2012 14:00

Ответ: освещение территории предприятия
 
Цитата:

Подобную территорию необходимо освещать с 30 метровых опор ассиметричными прожекторами с лампой МГЛ 2000.

Все остальное полумеры.

Вы можете воспользоваться простым правилом. Ширина освещаемой полосы равна h*2.

Т.е. с высоты 6 метров - вы сможете качественно просветить 12 м в ширину. Все остальное будет слепить.

Когда поднимаемся на 30 м. там попроще становится. Можно использовать мощные прожекторы с углами более 70 градусов... Но все равно, надо делать это аккуратно.
Спасибо за ответ. Я просто хотел избежать установку вышек и использовать имеющиеся здания. На вышки денег точно никто не даст.