Источники света на 36-48В
Здраввствуйте коллеги...
При всем идиотизме ситуации я вынужден спросить: Какие источники света могут работать в низковольтных сетях, с сохранением безопасного напряжения. Допустим с диодами всё ясно: 48 В / 3 В = максимальное число диодов для безопасных сетей. С ЛН - тоже всё прозрачно... А вот сущетвуют еще ЛЛ и КЛЛ на якобы низкое напряжение... Расскажите что это за фигня??? Как они разряд в ртути на 48 В делают? Или там тупо инвертор встроен внутри лампочки/пра?! Чем кроме ЛН (ибо запретили) и LED (ибо ценник) можно освещать зоны с требованиями к безопасной (низковольтной) сети?! |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] ЭПРА на 12 В - вот и всё. |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Мне помещение светить надо... Я сейчас в него 2000 светодиодных светильников вкорячил... Люди в легком шоке =0)... Да и я сам не хочу таких крутых решений. Но помещение "опасное" да еще и стоит все на высоте 2м. Все сети 36/48. Если внутри ЭПРА стоит микруха которая из 12В делает 170В - это нифига не выход. Вот я и спрашиваю - хау даз ит ворк?! |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Цитата:
3 класс - совсем не обязательно. Цитата:
|
Ответ: Источники света на 36-48В
По поводу использования УЗО:
если светильники с ЭПРА, то на линию УЗО с отсечкой 30ма подключается не более 15шт ЭПРА. (это потому, что УЗО имеет право срабатывать при половинной утечке, т.е.15мА. и при этом у ЭПРА принят за основу ток утечки 1мА. А реально в жизни утечка у ЭПРА раз в 10 меньше заявленной -штук до 30-40 ЭПРА можно ставить. Кому как повезет. ) Кстати, эпра ведь могут быть и не на 1 лампу, а более - тогда можно больше ламп подключить. Если же светильники сами уже с ЭПРА, то на каждые 15 св-ов ставить свое УЗО. По дросселям вот только не помню сколько можно ставить на 1 УЗО. |
Ответ: Источники света на 36-48В
Это в каком документе количество ПРА на группу указывается?
Где-то встречал количество ламп на группу... |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Инфо взял в каталоге VS "Компоненты для светотехники". Они ссылаются на целый список документов типа EN 60929 и т.д. Мне понравилось, что в каталоге напечатаны выжимки из всего, что необходимо для монтажа и эксплуатации. Раздел: "Технические указания-компоненты для люминесцентных ламп" Подраздел: "Инструкции по монтажу-электронные ПРА" Там разбирается, сколько ЭПРА на какие автоматы можно ставить, (автоматы с характеристиками В,С,К) и там же по поводу УЗО. Увы, электронной версии или ссылки на каталог у меня нет. PS я как технарь, ориентируюсь на техническую сторону вопроса, даже если юридически разрешат ставить сто ЭПРА на одно УЗО. Главное- правильная работа. Кстати, наше монтажное подразделение уже дважды "наступало на грабли", когда ставили общее УЗО на БОЛЬШУЮ группу рекламной подсветки. Теперь проблемы не возникают. |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Если кто не в курсе - имейте в виду. УЗО типа АС от утечки несинусоидального тока не защищают. |
Ответ: Источники света на 36-48В
Спасибо друзья...
Но вопрос остается открытым - что делать с низким напряжением? Есть такие места где такие сети существуют... Причем многокилометровые сети =). Пока героически развешивают гирлянды из ЛН и светодиодки... Но тот еще прикол... |
Ответ: Источники света на 36-48В
Про 36-48 В...
Небольшая выписка "Действующие ПУЭ регламентируют требования к электробезопасности, согласно которым ... Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок. Требования ПУЭ не обеспечивают электробезопасности как в помещениях, так и на территориях размещения наружных электроустановок. Для обеспечения электробезопасности согласно МЭК 364-4-41 (1992) ... Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок." ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Интересно, что выше по статусу ГОСТ или ПУЭ:rolleyes: |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
|
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
|
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Если же в качестве основной меры защиты используется не защитное разделение цепей, а защитное отключение, то, очевидно, что присоединение оборудования к системе уравнивания потенциалов - обязательно. Всё это написано в ПУЭ и всё это актуально. |
Ответ: Источники света на 36-48В
Что то я в стандартах запутался. Где то 50 переменки или 120 постоянки, где то 36 переменки и 42 постоянки, а здесь еще и 48 вольт упомянули. Что я не прочитал?
Если конкретнее - то можно ли использовать 48 вольт в светильниках (светодиодных линейках) учитывая что светильник абсолютно открытый (как например светодиодная лента)? |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Так же лампы соединённые последовательно должны (обязаны) быть одной мощности, если получится что одна лампа меньшей мощности то напряжения разделятся между лампами не так как надо, в итоге на ней будет напряжения больше чем надо. |
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru