Julja 20.03.2012 11:59

Освещение ОРУ-110 кВ
 
Здравствуйте. При проектировании наружного освещения открытого распредустройства 110 кВ ГИП предлагает установить прожекторы на Н-образных опорах ЛЭП-110 кВ, с разводкой кабеля по опорам (между). Насколько это соответствует нормам, и где сожно посмотреть расстояние от проводов ЛЭП к кабелям 220/380В. Либо целесообразнее будет сделать разводку кабеля в траншее. Ранее не сталкивалась с подобной работой, не хотелось бы сделать ошибку. Заранее спасибо =)

Alexiy 20.03.2012 12:48

Ответ: Освещение ОРУ-110 кВ
 
Никогда на порталы светильники не вешал, хотя видел, что висят... Насколько их удобно там обслуживать - не знаю. Порталы частенько отдельным ограждением огорожены и калитка там заперта, короче - проблемно обслуживать.
Мы всегда использовали отдельностоящие мачты ПМС-24 или ПМС-32,5. Между мачтами - либо в бетонных лотках, либо в земле. Обычно достаточно 1-3 таких мачт на всё ОРУ.
Расстояние от высоковольтных проводов - см. ПУЭ табл. 4.2.5

brad000123 15.10.2012 16:03

Ответ: Освещение ОРУ-110 кВ
 
Прожекторы UMS 250H на высоте 11 метров и UMS1000 на высоте 16 метров, что то в диалюксе ослепленность получается кое где до 80 аж а в СНиП 23-05-95 разрешается вроде 40,как я понимаю.

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» там табличка есть.
убегаю с работы домой завтра как приду обратно сразу сюда, надеюсь что нибудь еще полезного прочитать.