Нужен совет по ЭПРА
Добрый день. Проблема в том, что светильники с ЭПРА в выключенном состоянии (вык. выключатель) мерцают. Подскажите, пожалуйста, от чего это может быть или как это можно устранить. Есть подозрение на наводку или не те лампы.
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
а фазу с нулем не попутали? Не те лампы не влезли бы!
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Я сталкивался с этой проблемой - оказалось непроблема! у вас наверное выключатель с встроенным индикатором (лампочкой)? Если да то при разомкнутой цепи ваш ЭПРА включён последовательно с этим индикатором и через ПРА протекает некоторый ток. Тогда или лампочку из выключателя выкиньте или выключатель поменяйте.
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Цитата:
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Цитата:
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Есть ток - лампа зажигается, нет тока не зажигается. Тут все просто... А вот откуда у вас там ток - это мне неизвестно
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
energAnto прав. У нас такая ситуация возникала многие сотни раз. (сеть магазинов) Статистика, так сказать, налицо. Оговорюсь, что я говорю про интегрированные КЛЛ /их можно рассматривать как люм.лампу+ЭПРА/
Во всех случаях клиенты сознавались, что стоят выключатели с подсветкой /микролампы или светодиоды/. В нескольких случаях клиенты меняли провода местами для удаления этого эффекта. В случае люм.лампы и отдельного ЭПРА играет еще значение расстояние между ними ! На ЭПРА конкретно указываются выводы с КОРОТКИМИ проводами. Самый добрый правильно, ТОЛЬКО при наличии тока может загораться лампа. Добавлю от себя, что это может быть ток утечки через светодиод/лампу или ток наводки на проводники. |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Проблема как оказалась не у меня одного. Кому интересно вот решение, яндекс рулит [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Цитата:
Кстати корейцы "ANAM" при продаже диммеров на всякий случай давали в комплекте как-раз помехогасящие конденсаторы.:D |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Здравствуйте ребята! Есть проблема, выходят из строя ЭПРА для МГЛ а заменить нечем. Что подскажите? Светильники Tarjetti с круглым боксом, спасибо.
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Цитата:
2. Проверить напряжение, подходящее к ЭПРА. И не один раз, а МНОГОКРАТНО в разное время. Возможны сильные наводки и импульсы ! Вообще для этих дел /снятие статистики по напряжению/ есть приборчик, но стоит он порядка 200000руб. мы его не купили. Вроде другого ничего не должно быть. Если рядом мощный потребитель типа холодильной камеры, лифта ит.д. - кидайте питание с другой фазы. |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Всем привет! twkisa pа совет спасибо! Это понятно что проблемы с перепадом питания, но заниматься статистикой ... , конечно можно, а нужно ли?
|
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Цитата:
Если нет информации о питании - это другое дело. И нам тогда безмолвно менять ЭПРА/ПРА +лампы, да и выслушивать нелицеприятное. Нам, например недешево обошелся выезд 3 специалистов в другой город для устранения "ситуации" с соответствующей бесплатной заменой ЭПРА. |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Цитата:
Просто вмоих экспериментах ставим диммер для ЛН с ЭПРА, и привет ЭПРА. Конденсатор ("помехогасящий" - высокочастотный наверно) поможет, но конденсатор в ЭПРА - ПРИВЕТ!!! |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
eis, уточните пожалуйста, что именно Вы хотите в итоге регулировать ? накал/галоген/люмы
Как я понял, Вы используете диммер для ЛН и им регулируете ЭПРА ? А ЭПРА для люмов ??? Ведь для ламп накаливания ЭПРА НЕ нужны. Или ставите ЭПРА для МГЛ ??? МГЛ совсем не рекомендуют диммировать. |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
[QUOTE=twkisa;[/QUOTE]
Я просто хотел узнать зачем при продаже диммеров давать помехозащитные конденсаторы. Ведь, если регулируем ЛН, то они там не особо нужны. |
Ответ: Нужен совет по ЭПРА
Не знаю, просто это было сразу положено в коробки с диммерами "ANAM".
|