Производственный комплекс с фермами на потолке.
Специалисты, не откажите в помощи.
Суть в том, что есть производственный комплекс с производственными помещениями с высотой потолка 9 м, еще и фермы, т.е. светильник крепить как-то надо на эту рейку. Вопрос такой, в такое помещение, если оно В3, ПII-а ЛЛ можно ставить и какую освещенность необхождимо соблюсти при такой высоте? Также, есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить? На худой конец, скажите, где написано..в СНиП 23-05 не нашла. |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Посмотрите светильники для высоких потолков STOCK "Световые технологии" (только нужно просчитать освещенность). Или светильники с лампами ДНаТ или МГЛ (если есть повышенных требования к цветопередаче)
Степень защиты светильников см. ПУЭ раздел 7.4 Таблица 7.4.3 |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Освещенность зависит от назначения помещения. Смотрите отраслевые нормы или требуйте задания на разряд и подразряд зрительных работ с технологов.
Для крепления светильников с разрядными лампами к фермам есть тип. проект 5.407-92 |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Цитата:
2) Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex. 3) Норма освещенности зависит от работ проводимых в помещении. Смотрите СП52 7й раздел PS как правило на производстве 200 лк. |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
[QUOTE=DIALux;34201]скажите, а проводку в чем вести в этих помещениях?
|
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Цитата:
В ПУЭ указаны классы взрывоопасных зон: В-I, В-Iа, В-Iг, В-Iб, В-II, В-IIа; и классы пожароопасных зон: П-I, П-II, П-IIа, П-III. И для них расписаны требования к светильникам. А есть еще категории пожарной опасности из СП 12.13130.2009: А, Б, В1-В4, Г, Д. Требований к оборудованию по этим категориям никаких не нашел. Вот у меня есть помещение "В1 / П-IIa". Оно взрывоопасное? Можно туда ставить IP54? |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Цитата:
При беглом просмотре 6-й главы ПУЭ встретил только В-II. |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Коллеги...
Я же написал не только ПУЭ но и ТЗ. Проводя анналогии с остальной жизнью - (если В2а - не предъявляет особых требований к взрывозащите, то В3 - наверное совсем их не предъявляет). Если вы хотите досканально разобраться в этом вопросе - можете взять ГОСТы по взрывозащите и начать с них. У меня их под рукой нет. На мой взгляд, ПУЭ вообще не предъявлет требований к взрывозащищенным светильникам... Надо копать глубже. Если хотите вот документ который должен расставить всё на свои места: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Согласно этому документу 3ка всё таки есть, но она относится к первому классу защиты... Так что видимо "не фигня". Да... Еще техрегламент есть... На форум не влезает - ищите в инете: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Давайте не будем путать классификацию по ПУЭ (Глава 7.3 и Глава 7.4):
Цитата:
Цитата:
Вообще, в ПУЭ всё достаточно чётко расписано. (читайте: Глава 7.3 и Глава 7.4 и п. 6.6.5...) |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Цитата:
Значит светильник с ЛЛ лампой туда можно ставить IP23, и проводку в обычном коробе...права я? по-моему всё логично, хотя женская логика. как вы понимаете.... |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
что-то с цитированием никак не разберусь(
там всё просто. открывающий тег (без пробелов): [ QUOTE ] закрывающий тег (без пробелов): [ /QUOTE ] Между тегами - цитата. |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Маруся83, вы определяете категорию помещения, только если это электропомещение или кабельные сооружение. В других случаях это работа технологов.
П-IIа - пожароопасное помещение. Светильники с лл, IP23. Проводка - кабель, можно в коробе. |
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
Цитата:
|
Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.
В общем так:
А,Б,В1-В4-класс взрывоопасности по тех.регламенту 123. А,Б-взрывоопасные, ставим, взрывозащищенное оборудование, В1-В4-пожароопасное, хватит и IP54. П-II, П-IIа и т.д.-класс пожароопасноти по ПУЭ ставим тож самое, что и в В1-В4. |