Ригельное освещение!!!!!
Доброго времени суток.
Ригельное освещение железнодорожного полотна. Контактная сеть - переменный ток напряжением 27,5 кВ. Светильники устанавливаются на жестких поперечинах осветительных ригелей. Столкнулся с проблемой, точнее с двумя проблемами, прошу о помощи - разъясните, пожалуйста: 1. ЦЭ-868 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 2.23.39. Корпуса прожекторов и светильников всех типов, устанавливаемые на опорах контактной сети и жестких поперечинах, а также на самостоятельных опорах, расположенных на расстоянии менее 5 м от путей, крепят на деревянных брусьях (траверсах) и заземляют на участках постоянного тока присоединением к заземленному нулевому проводу. На участках переменного тока корпуса прожекторов и светильников к нулевому проводу не присоединяют и не заземляют. Вопросы: - как выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов между ригелем заземленным на рельс и металлическим корпусом светильника изолированным от ригеля? - как выполнить защиту от КЗ на корпус светильника? 2. Документ тот же 2.20.12. При подвеске на опорах контактной сети ВЛ 0,4 кВ с нулевым проводом со стороны питания оборудуют четырехполюсным отключающим аппаратом (один полюс для разрыва нулевого провода). Повторное глухое заземление нулевого провода не допускается. Вопрос: нарушение правил ПУЭ, т.к. PEN проводник "рвать" запрещено, как выйти из данной ситуации? или я не верно понимаю документ... Спасибо за помощь!!! |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Сами ж ведь написали. Цитата:
Цитата:
Если я Вас правильно понял, то мои ответы должны быть верными. |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Тогда еще возникает такой вопрос, а как в данном случае защититься от кз на корпус щита? В ТП стоят вставки на 250 и 400 А. Рассчитанный ток кз - 180 А. Т. е. по сути они не отработают... Они уже находятся за границей раздела баланса, т. е. в данном случае мы можем только дать рекомендации по их замене? |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Мы не можем в ЩО поставить 180 А, нагрузка не та... просто при КЗ до ЩО, у нас ничего не отработает... Остается вопрос расстояний - отработает ли автоматика на таких расстояниях, ведь ток пойдет по контуру с меньшим сопротивлением... |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
мммм....щас нарисую картинку как можно сделать
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Вложений: 1
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Вложений: 1
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
За магистралку отвечает заказчик... Спасибо за попытку помочь!!! |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Не за что. |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Ставить плавкие вставки в щиты освещения и молиться чтобы никого не убило? |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
это как я понимаю разрядник надо ставить в каждый ЩО? кто сможет объяснить почему автоматы и УЗО не работают?
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
1. Системы заземления с использованием магистрального защитного проводника в Ж/Д нет и сделать её невозможно. Поэтому условия для эффективной надёжной работы УЗО отсутствуют. 2. Линия длинная и ток КЗ обусловленный сопротивлением линии оказывается ниже порога срабатывания автомата. Номинал автомата в начале линии приходится загрублять чтобы наводки и прочие внешние воздействия не приводили к частым срабатываниям. При этом, кабель зачастую получается не защищённым по соотношению номинал автомата/сечение жил - экономически не выгодно соблюдать данное требование. |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Силища... |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
дык земля то для УЗО и не нужна...где то читал что если нет земли то использование УЗО обязательно.....
Интересно сколько такой человек денег будет получать? :) |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
В ПУЭ есть п. 7.1.83. - там описывается расчёт ожидаемого тока утечки в зависимости от длины защищаемой линии. Цитата:
10 кВт и 1,5 км - это я ещё очень скромно взял. |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
ну у нас имеется ноль который в голове как ни крути но заземлен, так же у нас есть ШО корпус которого заземляется обязательно, УЗО ставится в каждый ШО, для работы УЗО земля так то не нужна вообще, надо только фазу и ноль
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
я хочу понять почему не будет работать, просто Вы меня не правильно понимаете наверно.
|
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Самая лучшая защита обесточить всё, да ещё и умышленно КЗ устроить :)))
главное не забыть потом убрать не знаю на сколько жизнеспособно это на РЖД |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Цитата:
Поля будут наводиться не только питающим кабелем но и другими огромными нагрузками и поле наверняка получит какую то направленность - УЗО сработает. Возвращаемся к ситуации когда специально предназначенный человек бегает включать УЗО. К слову сказать какой то инструкцией ЗАПРЕЩЕНО использование УЗО. |