Подключение понижающего трансформатора.
Здраствуйте.
Для освещения подвала был разработана схема с понижающим трансформатором 220/36В, 2кВт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] При в воде в эксплуатацию оказалось, что пусковые токи в цепи больше чем номинал автоматического выключателя. Заказчик менять автоматы не соглашаеться, а предлагает установить реле времени для вторичной обмотки тр-ра. Подскажите кто сталкивался какая задержка времени рациональна, и какое реле времени лучше выбрать. |
Ответ: Подключение понижающего трансформатора.
термо резистор с отрицательным ТКС вам в помощь )
|
Ответ: Подключение понижающего трансформатора.
Цитата:
|
Ответ: Подключение понижающего трансформатора.
А почему бы вместо усложнения и удорожания схемы не написать инструкцию, чтобы не держали все 5 групп во включенном положении, а включали по очереди? Если я правильно разглядел схему, на низкой стороне у каждой группы ламп свой выключатель.
Однако... если монтаж такой, что ко вторичной обмотке транса от всех групп подходит только одна пара проводов, то сечение этого провода должно быть аж 10 кв мм) |
Ответ: Подключение понижающего трансформатора.