Освещение рабочих мест пользователей ПК
Подскажите, пожалуйста.
у нас после аттестации поставили нормы по КЕО две 0,7 и 0,5, типа одна по СанПиНу ..1278-03, а другая по Р 2.2...-06, разве так можно? И по искусственному освещению категорию работ А2 и IIIв сразу, а там нормы разные, так какие выбрать? |
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
Если категории работ привязаны к рабочим местам, то минимальные требования должны соблюдаться на этих рабочих местах.
Если конкретики нет, то следует применять везде наиболее жесткие нормы. Хуже от этого не будет ни кому. |
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
еще вопрос назрел, при использовании ламп накаливания нормы нужно снижать, но если недостаточно естественного освещения, то повышать на ступень, получается я сначала снижу потом повышу и все останется без изменений?
|
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
А вы собрались лампы накаливания закладывать?
|
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
Цитата:
Сейчас нельзя лампы накаливания закладывать. В новом СП52 пришедшем на замену СНИП 230595 запрещено использовать ЛН для подобных целей. |
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru