Эдгар 07.08.2013 16:00

Помещение хранения
 
Подскажите.
Где то нормируется требования по площади к помещению хранения и ремонту светильников и ЛЛ?

Эдгар 07.08.2013 16:59

Re: Помещение хранения
 
Подскажите.
Где то нормируется требования по площади к помещению хранения ЛЛ?

camii dobrii 08.08.2013 11:00

Re: Помещение хранения
 
СП52 - помещения хранения 50 лк.

Ремонт - 300-500 в Вашем случае. Нужно по классу зрительной работы определять.

Блиин ))) К площади ))))

К площади

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

kuzyaspb 08.08.2013 16:54

Re: Помещение хранения
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 49054)
Подскажите.
Где то нормируется требования по площади к помещению хранения ЛЛ?

СП 31-110-2003 3.4 Для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных зданиях необходимо предусматривать отдельные помещения (при числе светильников 300 и более) из расчета 10 на каждые 1000 светильников, но не менее 15 .
Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола