Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Здравствуйте, хотел бы узнать как точно расчитывается ток светильника с люминесцентными лампами. Напр., 4х18Вт. Обычно считаю как, (4х18)/(0,22В х cos), Но может быть надо учитывать еще КПД светильника, потери в ПРА или еще что-то? В каталогах указывают например, cos=0,85. Что заложено в это значение? Заранее Спасибо за ответ.
|
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Сообщение от dimsanor W=I*U, тогда I=W/U=4*18 Вт/ 200 В = 4*0.09А (90мА)= 360 мА или 0.36
:eek:оказывается 4х18 должен работать при напряжении 200 в....... дроссель включен последовательно, ток ограничевается лампой- дроссель убираем и все в порядке !!!! ток продолжает ограничивать лампа. нобелевская премия по исключению ПРА из схем с ЛЛ.... помимо ртути может стоит нихром добавить чтобы пары этого металла ограничивали ток.... |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
Представлено два варианта. Трудно согласиться с первым. Правильно отмечено электротехника в нем прошла мимо. Но есть вопросы и к этому варианту. 4*18=72 Вт. По расчету светильник потребляет 138 Вт. КПД - 46 %!!!! Маловато будет. Поэтому предложу свою версию. В последнем расчете 0,74*220*0,95=138 Вт пожалуй не обосновано применен cos(фи) равный 0,95. Этот косинус до конденсатора (обычно отсчет ведут от генератора, т.е. со стороны сети), а ток в двух параллельных ветвях 0,74 после конденсатора. Конденсатор ведь в параллель. Тогда 0,74*220*0,5=82 Вт (Потери в дросселе 13 % для новых дросселей вполне правдоподобно) А теперь включим конденсатор, если он у вас есть. 82/(220*0,95) = 0,39 А. ИТОГО ток с конденсатором - 0,39 А, без конденсатора - 0,74 А. |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Мда... И всё таки ток в цепи обеспечивает дроссель а не лампа.
|
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Уважаемый dimsanor!
Просьба на форуме говорить не эмоциями, а фактами. И не вырывать части фразы для подтверждения своей позиции - это не профессионально. Моя фраза была "ИТОГО ток с конденсатором - 0,39 А, без конденсатора - 0,74 А." Для специалиста в этой фразе косинус на месте. При проектировании или закупке надо обратить внимание укомплектован светильник конденсаторами, или нет. Не все светильники укомплектованы конденсаторами!!! Вы правильно обратили внимание, что расчет приведен усредненный, а не для конкретного светильника. При этом может быть некоторая разбежка результатов. Однако Ваш пример с лампой Navigator NCL-3U преднамеренно или нет является компроматом на эту лампу. Насколько следует из описания - это лампа КЛЛ. Все специалисты знают их основную проблему - не очень надежные ЭПРА. А Вы пишите, что в этой лампе забыли поставить фильтр конденсатор и получили кос(фи) = 0,68!!! ТОК В ЦЕПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЭТОЙ ЦЕПИ. В последовательной цепи это сопротивление ДРОССЕЛЯ и ЛАМПЫ. Причем исходя из распределения напряжения примерно 110 В на лампе(лампах двух последовательно) и столько же на дросселе их сопротивления сопоставимы. Замените лампу - ток изменится. |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Уважаемый, dimsanor!
давайте прекратим дальше засорять тему. Возможно у кого-нибудь есть, что сказать дельного. ваши последние сообщения засорены умными словами и не очень умными идеями. Если более внимательно отнесетесь к замечаниям высказанным ранее, то извлечете значительную пользу. Естественно, если ваши последние сообщения не были ПИАРОМ, и Вы специально не писали глупости, чтобы привлечь к себе внимание. |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Вложений: 2
Цитата:
Предлагаю желающим почитать выдержки из книги Г.К.Штурм "ПРА и схемы включения люм. ламп", 1961г. Книга "древняя", но это классика жанра. Прилагаю два файла. Один в формате djvu, второй в формате pdf. Всем всего наилучшего!!!:) |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
Данные опытов: Опыт1. Лампа накаливания 60 Вт. ток= 0.24А. Р= 52,80 Вт. Опыт2. Маркировка лампы: "Navigator", NCL-SH, 15W, E27, 2700K, 220V, 0.110A, 1000 Lm. Лампа NCL 15 Вт.(под обычный патрон) ток = 0.06А, Р= 13.20 Вт. Лампа NCL 15Вт. + конд 0.5 мкф+ рез 820кОм. ток= 0.09А Р=19.80 Вт. Опыт3. дроссель: 1УБИ-30/220-ВП-090-УХЛ4, 1*30Вт, I=0.36А, Л(лямбда)=0.43 Лампа ЛД 20-2. ток= 0.43А Р= 94.60 Вт. Лампа ЛД 20-2 + конд 0.5 мкф.+рез 820кОм. ток=0.40А. Р=88 Вт. |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
Если не затруднительно, то напишите как Вы проводили эксперименты. Извините, но это какой-то прикол, а не результаты. чтобы не засорять тему [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Вложений: 1
Цитата:
Сеть на фото = 212 В. Берёшь светильники, мультиметр и меряешь. Я всё мерил мультиметром Mastech M890F. Предел измерений = 20А(перем ток). Первые два опыта с настольной лампой, только лампочки менял, патрон у них одинаковый. Только осторожно, 220 всётаки. С конденсатором здесь 0.37А измерилось. если надо закину фотки. |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
Где здесь измерения активной мощности в Ваттах. Это возможно только Ваттметром!!!!! Если измерить ток и напряжение, то после их перемножения получим полную мощность в Вольтамперах (ВА). Не могут две лампочки ЛД20 кушать 94 Вт!!!, а 94 ВА могут. При этом потребление составит примерно 48 Вт АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
Тема называется "расчёт тока". Вот ток. Насколько он расходится с напряжением, или сколько это ватт меряйте у кого есть такие приборы, у меня таких нет. Счётчик эл-энергии пойдёт? Жду опытов с ваттметром. :rolleyes: |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
счетчик электроэнергии подойдет. Считаем количество оборотов и замеряем время секундомером (оборотов 10 хотя бы). Потом пересчитываем в мощность [количество оборотов х 3600 / время (с)] /пост счетчика (у меня 450 r/kWh). А теперь, если найти конденсатор примерно в десять раз больше 5 мкФ (лучше 6), то увидим очень интересное значение потребляемого тока. По моим подсчетам от 0,14 до 0,16 А. |
Ответ: Расчет тока светильника с люминесцентной лампой
Цитата:
1 Открываем каталог VS, 2 находим на стр 164 стандартный ПРА 15-75W 220-240V LN 2х18.135 код 535778 и смотрим в таблице: - ток без конденсатора 400 ма (это в цепи между конденсатором и лампой) - ток с конденсатором (4мкф) 210 ма 3 Следовательно на 4 лампы (т.е. два дросселя) - 0,21х2=0,42 А !!! потери сидят в этом-же токе, а не отдельно 13% от мощности..... И ВСЁ;) |
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +4. |