Очень нужен совет экспертов
Доброго времени суток!
Уважаемые эксперты, очень нужна ваша помощь, т.к. в светотехнике я недавно да и задачка непростая попалась... Исходные данные: металлопрокатный цех ( очень тепло и пыльно) светодиодны не стоЯт ( видимо, из-за жары) высота подвеса порядка 9 м, индекс помещения примерно 1,4. Какие светильники выбрать??? Делала с металлогалогеном, но не удается получить нормальную неравномерность с учетом рекомендаций по максимальной удельной мощности. Помогите! |
Re: Очень нужен совет экспертов
На МГЛ источники света не заканчиваются ;)
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Для повышения равномерности следует взять большее количество менее мощных светильников. Советую посмотреть не только источники света, но и разные оптические системы. В ряде слугаев более грамотно спроектированный отражатель способен дасть прирост в освещенности в 1,5 раза.
Альтернативой МГЛ в данном случае могут быть люминесцентные лампы T5. |
Re: Очень нужен совет экспертов
T5 в жаре... и их ЭПРА... не факт, что выживут под потолком.
МГЛ и ДНаТ - оптимально для ваших условий |
Re: Очень нужен совет экспертов
Спасибо! с ДНаТ лучше получилось в плане равномерности, но по удельной мощности они все равно не проходят.
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Помещение 63х24м, высота подвеса светильника 9м. Индекс помещения получается примерно 1,9, для 300 лк удельная мощность не больше примерно 9,2 Вт/кв.м, площадь 1500 кв.м, значит всего не больше 14 кВт должно быть. В помещении 11 ферм, на которые можно повесить светильники, получается примерно 3 по 400 Вт или 4 по 250Вт. С таким раскладом (для ДНаТ) углы темные, примерно по 150 лк. Либо я чего-то не понимаю...
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
А как же тогда добиться равномерности ( в моем случае 1,5), если углы темные?
|
Re: Очень нужен совет экспертов
А разве можно в помещении ДНаТ? все же желтое будет
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Вложений: 1
А так не пойдет?
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
Я поставил...картинку сделал и забыл :) не сохранял даже... но "на память" там явно меньше 9 было :) Там же диоды не рассматриваются... там "металлопрокатный цех ( очень тепло и пыльно)" А "очень тепло" ... понятие растяжимое... нам предлагали года два назад ставить в "подобное" место.... но мы отказались... там "под потолком" обещали "за 60" ... Сейчас при определенных условиях взялся бы :) |
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Зачем вам свет по углам? Почитайте как правельно измерять освещенность "Методы измерения освещенности 54944-2012" и из этого уже стройте свои расчеты, какую краевую зону взять и т.д.
Так же подумайте как вы будите реализовывать аварийное освещение? В этих цехах за 1 год стекла "засираются" полностью. Так что ставить "вечные" светодиодные светильники нет смысла. Мой совет ставить светильники ГСП17, и каждый год менять в них стекла на новые. Это самый экономичный вариант для эксплуатации. Но в нашей стране обычно никаких денег не жалеют ради экономии )))). |
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Температура в цеху порядка 55 градусов летом, светодиоды там ставили, но они выгорели буквально через месяц, поэтому и хотят что-то другое.
По поводу Т5: было пожелание по максимуму ставить на те же места, поэтому с Т5 не прокатит. |
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Вложений: 1
Цитата:
Мало кто сидя на полу работает. Я вот посчитал побыстрому, без фанатизма... Смотрите приложенный файл и результаты на расчетной плоскости. С галада надо % за проект потребовать ))) |
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
|
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
Температура и освещённость на отм. 0...+0,8 м будет примерно одинаковая В то же время под потолком будут совершенно иные температурные условия, чем на уровне до 2 м. |
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
Во многих цехах под потолком такие температуры летом бывают и светодиодные светильник работаю там нормально. |
Re: Очень нужен совет экспертов
Цитата:
Но одно отличие от термокамеры реального цеха - отсутствие сквозняков (это и хорошо и плохо для результатов испытаний). |
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru