Выключатель в помещение хранения
 
Не могу найти пункт о запрете выключателей в помещениях хранения.

Ситуация такая: больница. есть помещения хранения, в них есть ОБН, один выключатель снаружи (для открытой лампы), другой - внутри (для экранированной лампы).

Это пришло как задание. Могу ли я так оставить, или нет? в принципе убедить технолога можно. Но там очень много смежных помещений хранения, и получится, что я все равно вынесу выключатель в помещение хранения. Либо мне придется его выносить очень далеко от нужного помещения и как управлять?!

Alexiy 06.11.2013 15:20

Re: Выключатель в помещение хранения
 
Цитата:

СП 31-110-2003
10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
............................