Полина 02.12.2013 12:44

Ограничение яркости светящихся поверхностей по нормам
 
Добрый день!

Столкнулась с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в которых прописано ограничение яркости светящихся поверхностей (в том числе окна, светильники), попадающих в поле зрения, до 200 кд/м2.
Чисто теоретически - как это? Можно считать, что в поле зрения попадает весь светильник? У растрового светильника световой поток 3000-4000 лм и угол половинной яркости 90*, получается что яркость от 0,36 м2 поверхности светильника составляет 1900 кд, от 1 м2 - 5100кд?
Поясните, пожалуйста, где собака порылась)

alexwolga 02.12.2013 15:09

Re: Ограничение яркости светящихся поверхностей по нормам
 
Световой поток может и большей яркости.
Здесь вопрос непосредственно про яркость элементов светильника в поле зрения. Светящиеся(самосветящиеся или отраженные) поверхности в поле зрения создают зрительный дискомфорт.
Измерить можно яркомером с оптикой.