Пусковые токи
Господа, скажите пожалуйста, какие максимальные пусковые токи могут быть на светодиодных светильниках ? Мощность светильника 120-150 Вт.
|
Re: Пусковые токи
Если кратко, то любые....
|
Re: Пусковые токи
Пусковые токи чаще всего определяются параметрами драйвера. В документации на драйвер должны быть прописаны предельные пусковые токи.
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
|
Re: Пусковые токи
У светодиодных драйверов пусковые токи, как правило, большие, но очень кратковременные. Для примера: у HLG-150H (150Вт) пусковой ток 65А, но длительностью около 0,5 мс.
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
Все прекрасно понимают, что если освещение нормально работало и радовало глаз заказчика 4 мес., то сейчас скорее всего на линию "подсадили" ещё что то, поэтому и стало выбивать автоматы (причём если их поднять заново и снова включить освещение, то их уже не выбивает.) |
Re: Пусковые токи
Автоматы могли "устать"
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
Вообще, при продвижении своего товара, производители светодиодных светильников, всегда используют выражение "отсутствие высоких пусковых токов" (по крайней мере я сталкивался с этой фразой множество раз), а получается, что это далеко не так и пусковые токи (если копнуть глубже) больше в десятки раз, чем у светильников с лампами ДНаТ/МГЛ. И самое интересное, что в паспортах на светильники параметра пусковые токи - нет. |
Re: Пусковые токи
Про пусковые токи в LED драйверах можно прочитать в этом документе, параграф 6.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Пусковые токи
Цитата:
Если бы проблема была в пусковых токах, то автоматы вырубались бы сразу после включения. Скорее всего где-то в цепи "прослабли" контакты(винтовые). При больших мощностях они(контакты) могут ослабевать, как следствие плохого контакта - начинает греться провод, как следствие через какое-то время отключается автомат. Надо проверить все соединения и "протянуть". Иначе и до пожара не далеко. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
|
Re: Пусковые токи
На всякий случай поменяйте автоматы на аналогичные, только новые. Если проблема не уйдет - идите дальше по цепочке. Можно взять анализатор качества электросети типа hioki 3198 или подобный и померять сеть.
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
Допустим какой-то движок, вентилятор(ну типа - вкл. автомат) запустился , токи большие пусковые - все вырубилось. Сразу во время повторного включения вентилятор еще вращает вал по инерции и пусковой ток будет меньше, чем в первый раз, автоматы не вырубаются... |
Re: Пусковые токи
Цитата:
УПВЛ вам поможет. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
|
Re: Пусковые токи
а тут возможны варианты:
1. либо конденсаторы в БП из говна и высохли за 4 мес. - вполне вероятно 2. либо действительно по-тихому что-то прицепили на линию освещения У нас такое дело было на ТЭЦ-27. Звонят нам со стройки и с паникой в голосе требуют срочно приехать на объект - ВАШИ автоматы на линиях с ВАШИМИ люминесцентными светильниками выбивает!!! Ну, мы удивились... поехали... а там... А там весь машзал (более 100 м длиной и 30 м высотой) по периметру залит нештатными прожекторами МГЛ по 1000 Вт каждый... угадайте куда они всё это подключили?! Мы спрашиваем: НАХУА, ПАРДОН МУА? А они отвечают: Через несколько дней должен Чабайс приехать объект смотреть - вот мы и расстарались... Сцуки... Мы у виска пальцем покрутили и уехали. Там и штатного общего освещения было 300-500 лк на полу!!! Короче, они-таки извернулись - чтоб пусковым током автоматы не выбивало, они прожекторы по одному под напряжением цепляли... А после уезда Чубайса всю эту иллюминационную порнографию убрали. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
Почти во всех автоматах есть тепловая защита от длительного протекания повышенного тока и вторая защита от токов КЗ. Если автоматы были подобраны по токам КЗ "впритык" (скорее всего никто ведь не интересовался значениями пусковых токов при вкл. светодиодов, а ориентировались на рабочие токи), или может элементы этой защиты "загнулись" со временем из-за качества изделия(часто ставят ИЕК-овские автоматы они дешевые и не очень-то...),тогда при первом включении при высоких пусковых токах автоматы вырубаются(срабатывает защита). А при втором включении светодиоды уже немного "подогрелись" и токи пусковые меньше и все работает. Но если после 1 вкл. дать время минут 10, диоды остынут и скорее всего снова автомат при вкл. вырубится. Вот как-то так. Рекомендуют для начала попробовать заменить автомат на нормальный, и с запасом по токам КЗ. А дальше, если что "копать". |
Re: Пусковые токи
Цитата:
По теме: пока решили померить всё в щитах. Дальше будем пытаться ставить диагноз. Так как один энергетик говорит, что так было с самого начала запуска цеха, а другой энергетик говорит, что так стало только пару недель назад. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
А производителям(особенно мощных светильников) возможно стоит как-то справочно информировать о величине относительно номинального тока. А вообще-то на самом деле наверное необходимо знать об этом как минимум проектировщикам, иначе в проектах заложат не корректно автоматы. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
Подбирают по номинальным токам. Если автомат в щите перегрет до 70 градусов, то тепловой расцепитель снижает свой порог срабатывания на 20%. Цитата:
Поэтому тупо взять и завысить номинал защиты не меняя проводки нельзя. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
Если электрики - проектанты распиздяи попались в конкретном случае, то не надо со всеми остальными их равнять. Мне, как электрику, обидно. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
|
Re: Пусковые токи
а нахрена ваши "хорошие светотехники" лезут в провода, если соображают в них не больше, чем свиньи в апельсинах?
Они хоть знают, чем коэффициент мощности от cos fi отличается? И почему нельзя объединять PE и N после их разделения? Что такое селективность? Зачем УЗО нужно? Может быть они хотя бы один документ из этого списка знают: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Пусковые токи
Цитата:
Про "...веник..." и кого гонять надо - проводка-то понятно, что под рабочий ток подбирается, а вот про автомат ты рассмешил))):D, кто ж его для защиты кабеля подбирает, его подбирают в первую очередь для защиты оборудования оно выгорит раньше чем кабель, если автомат не правильно подобран!!! Про "...тупо завысить номинал..." - речь шла не оповышении номинала автомата, а о повыщении номинала уставки. Кстати ты знаешь чем отличаются автоматы с кривой(индексом) "С" от "D"?, как раз той самой "уставкой"! "D" и "К" это 10-14 -кратно от номинального тока. Поэтому взяв автомат с таким же номинальным током, но с другим индексом можно корректно обойти проблему пусковых токов. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
Да и никто не сказал, что они "лезут в провода"- "...Кесарю-кесарево...", своих забот хватает. А УЗО нужно, чтобы неграмотный человек в электрике свою 5-ю точку по неопытности не подпалил. И больше не от чего... Для чего нужен светофор? Для того, чтобы граждане вообще ни о чем не думая переходили улицу, или водители останавливали машины. Типа гарантирована безопасность и не надо соблюдать элементарные правила. Но все равно люди умудряются попасть в переделки. |
Re: Пусковые токи
Цитата:
А автомат в розеточной сети и не должен оборудование защищать. Автомат только стационарную проводку защищает. Попробуйте открыть любой светильник или зарядное устройство для мобилки, или радиоприёмник какой, или хотя бы электроплиту и заценить сечение сетевых проводников в них и прикинуть номинал предохранителя для их защиты. Вот тогда вам станет страшно... |
Re: Пусковые токи
Ребят, давайте не будем ссориться... Сначала нужно диагноз поставить, всё промерить и перемерить. Может и всё до банальности просто окажется и на освещение "навесили" ещё что то (грелку какую-нить )))))
|
Re: Пусковые токи
Цитата:
А ещё УЗО в схеме питания при типе заземления системы ТТ обязательно ставится в 2 ступени, ибо автоматы в ТТ тупо КЗ на землю могут не почувствовать... Цитата:
И всё же интересно, что же там на самом деле у автора темы! Какая модель светильников-то хоть? |