Изолированный ИП
Тут услышал интересную вещь. Блоки по мощности меньше 15 Вт можно делать неизолированными. Правда или нет? Чем вообще это регламентируется?
|
Re: Изолированный ИП
Не вижу препятствий делать неизолированные и мощнее 15Вт. Есть мнение, что для светильника гальваническая развязка необязательна. Во всяком случае в моей люстре с лампами накаливания её нет.
Или тут другой смысл "изоляции" в вопросе? А вообще - с гальванической развязкой безопаснее для эксплуатации, да и коэффициент мощности сделать попроще... |
Re: Изолированный ИП
ИП - это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]?
Цитата:
Блоки питания галогенок, светодиодных лент, драйверы светодиодных светильников? IP выбирается в соответствии с ПУЭ в зависимости от условий окружающей среды (влажность, пыльность, пожаро/взрывоопасность) и от мощности ваще никак не зависит. |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
Имелась ввиду гальваническая развязка на входе блока питания для светодиодного освещения. Цитата:
Но главный вопрос - как подтвердить это документально!? |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Re: Изолированный ИП
Цитата:
Подтвердить документально - для кого? И вообще: у устройств с развязкой и без неё, часто разные классы защиты от поражения электрическим током (ГОСТ Р МЭК61140-2000). |
Re: Изолированный ИП
Неверно говорить про гальваническую развязку, ибо она не является мерой безопасности.
Защитное разделение цепей - по сути та же гальваническая развязка, но на более высоком уровне надёжности. Почти все блоки питания галогенок имеют гальваническую развязку, но лишь единицы имеют сертификат о том, что они разделительные. |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
|
Re: Изолированный ИП
Для того, чтобы использовать неизолироаанный блок питпния, светильник должен иметь двойную изоляцию всех электрических цепей, тогда никаких проблем не будет. Полная изоляция достигается при полной изоляции от выхода цнепи обратной связи. В том случае, когда есть трпнсформатор, но обратная связь не имеет гальзанической развязки, изоляция не полная.
|
Re: Изолированный ИП
Цитата:
|
Re: Изолированный ИП
Цитата:
|
Re: Изолированный ИП
Вы хотите чтобы я подписался за все имеющиеся на рынке поделки неизвестного происхождения? :)
Если некоторые БП взрываются при работе в штатном режиме, то что произойдёт при грубом ковырянии у них в мозгах... Всё на ваш страх и риск. Прежде чем тыкать заземлённым щупом - проверьте наличие напряжения между конкретной точкой схемы и землёй. Осторожность никогда не повредит и расслабляться никогда не надо. К тому же, многие схемы БП все основные преобразования могут производить в первичных цепях - до гальванической развязки - трансформатор далеко не на входе схемы установлен - скорее ближе к выходу. |
Re: Изолированный ИП
Цитата:
|
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +4. |