Заземление светильников Армстронг
Здравствуйте.
Интересует вопрос правильного заземления стального корпуса светильника. "Производители" делают кто как хочет - кто-то вообще не делает, заземляют через винтовое соединение колодки на корпусе, на приваренную шпильку и т.п. По правилам ПУЭ заземлять корпус надо. Приведены варианты с винтами, но для корпуса светильника они малоприменимы ( по-моему), т.к. корпус крашеный и надо зачищать краску для обеспечения контакта. Где еще можно посмотреть/почитать? |
Re: Заземление светильников Армстронг
Изучайте подборку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Re: Заземление светильников Армстронг
Спасибо...
|
Re: Заземление светильников Армстронг
Для тех, кто интересуется данным вопросом :
1. заземление нужно согласно п.1.1 и 1.3 ГОСТ 12.1.030-81 2. сечение провода должно быть не менее сечения фазного провода согласно ПУЭ табл. 1.7.5 3. способ закрепления заземляющего провода по ГОСТ 10434-82 Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый. Если я где-то ошибся, просьба поправить. |