-   -   Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА? (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=9505)

Wizardzim 14.11.2015 17:15

Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?
 
Добрый день.
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).

Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?

vladmark 16.11.2015 09:52

Re: Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?
 
Цитата:

Сообщение от Wizardzim (Сообщение 64217)
Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?

Да, электронные ПРА могут выдавать меньшую мощность на лампу.

Alexvas 17.11.2015 03:42

Re: Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?
 
Цитата:

Сообщение от Wizardzim (Сообщение 64217)
Добрый день.
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).

Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?

Да, при использовании ЭПРА светильник может потреблять меньше, чем сумма указанныз на лампах мощностей. Но не настолько. В данном случае потребляемая светильником мощность по-любому должна быть не меньше 60 Вт. А сами лампы-то светятся нормально? В данном случае могут возникать проблемы, обусловленные малым содержанием ртути в этой лампе (2,5 мг), что требует специального ЭПРА (см. список в конце указанного Вами PDF-файла с описанием).