Погасла светодиодная линейная лампа
 
Добрый вечер, такой вопрос- купили светодиодные лампы линейные и светильники к ним:
- светильник люм. ЛПО-101 1х18вт Т8\g13 ip20
- лампа Led-T8-eco 10вт 4000к 900лм 600мм ASD

Продавец уверим что все совместимо,но при включении всей системы к 220 лампа горела несколько секунд и погасла. Подскажите в чем дело может быть? контакты все проверили; то что светильник под люминисцентные тут вот ?...Спасибо.
Shoom на форуме Добавить отзыв для Shoom Пожаловаться на это сообщение

Юрей 58 10.12.2015 20:07

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Цитата:

Сообщение от Shoom (Сообщение 64603)
Добрый вечер, такой вопрос- купили светодиодные лампы линейные и светильники к ним:
- светильник люм. ЛПО-101 1х18вт Т8\g13 ip20
- лампа Led-T8-eco 10вт 4000к 900лм 600мм ASD

Продавец уверим что все совместимо,но при включении всей системы к 220 лампа горела несколько секунд и погасла. Подскажите в чем дело может быть? контакты все проверили; то что светильник под люминисцентные тут вот ?...Спасибо.
Shoom на форуме Добавить отзыв для Shoom Пожаловаться на это сообщение

Привет !! Вроде надо дроссель убирать и запитывать без него ОТ 220 .

Shoom 10.12.2015 20:08

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
лампа не сгорела? после блин..

Shoom 10.12.2015 20:19

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]


подскажите что отцепить, как вывести правильно?

Мачей 11.12.2015 09:07

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Цитата:

Сообщение от Shoom (Сообщение 64605)
лампа не сгорела? после блин..

Лампа сгорела.
С ЭПРА она не работает.
Вы подали напряжение более 300 вольт.
Выкидывайте электронный блок и подавайте 220 вольт на цоколь лампы, на противоположные штырьки.

Shoom 11.12.2015 11:52

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Вложений: 1
как, если я выведу 2 красных на 220 как подключю в цоколь 2??)) снял все

FERON 11.12.2015 13:27

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Цитата:

Сообщение от Shoom (Сообщение 64613)
как, если я выведу 2 красных на 220 как подключю в цоколь 2??)) снял все

Например клемная колодка или пайка.

govoruhin87 11.12.2015 14:00

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Цитата:

Сообщение от Shoom (Сообщение 64613)
как, если я выведу 2 красных на 220 как подключю в цоколь 2??)) снял все

Нужно к одному цоколю один провод (L) и к другому второй (N) только при подключении к сети соблюдайте полярность. И да нужно убедиться что на лампе именно такая схема подключения. К ней документов разве никаких не было?.

Shoom 11.12.2015 14:38

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
а можете на фото показать??? нет..., только сертификат на лампу без подключении схем...

Alexvas 12.12.2015 03:14

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Вообще, на будущее, имейте в виду, что светильники типа ЛПО и аналогичные им выпускаются сейчас и в варианте специально для светодиодных ламп. При этом они стоят дешевле, так как нет ЭПРА или дросселя. Покупать светильник, чтобы потом отключать в нем ЭПРА - весьма расточительный вариант.

Shoom 13.12.2015 21:24

Re: Погасла светодиодная линейная лампа
 
Да, я уже понял что ошибся, и качество ужасное у модуля...буду искать качественные аналоги.Спасибо.