palych 30.04.2016 14:15

ОРУ
 
Подскажите к какой категории по освещенности в СНИП относится территория открытого распределительного устройства?

Аня 12.08.2016 08:04

Re: ОРУ
 
У них отраслевые нормы, точно документ сейчас не могу назвать.
Норма освещенности на открытой части подстанции, контактов высоковольтного оборудования - 10 люкс (вертикальная) , остального оборудования (в т. ч. указателей пожарных гидрантов) - 5 люкс (вертикальная) , проходов и проездов - 3 люкс (горизонтальная), входов в здания - 3 люкс (горизонтальная).