Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Вопрос по аварийному освещению (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=9920)

Dendy 06.12.2016 14:37

Вопрос по аварийному освещению
 
Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами

GSU 06.12.2016 23:21

Re: Вопрос по аварийному освещению
 
Самое простое сделать, то что просит экспертиза

r13 07.12.2016 11:11

Re: Вопрос по аварийному освещению
 
Цитата:

Сообщение от Dendy (Сообщение 68537)
Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами

Вопрос-то как бы правильный(для практики). Только они(эксперты) сами видимо не знают, что в устройстве "telecontrol" эта функция(отключение БАП) уже есть. Посмотрите инфу на сайте "Белого Света".

Сыч 07.12.2016 12:40

Re: Вопрос по аварийному освещению
 
Цитата:

Сообщение от Dendy (Сообщение 68537)
Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами

Можно сослаться на ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2015 года "Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", в котором написано пп. 7.1 и 7.2 "Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать: ...ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации...".

Был у нас один объект, на котором требования госэкспертизы начали перерастать в "хотелки". Заказчик проявил заинтересованность и через ведущего эксперта настоял, что данные требования не обоснованы и ведут к необоснованному увеличению затрат на строительство объекта.


Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot