				 Ответ:  Нормы освещенности для светодиодных ламп 
 
			
			В ответе vm_1281, что-то есть.
 Позвольте, коллеги, высказать свою точку зрения
 Разница в нормах освещенности для ламп накаливания и газоразрядных ламп идет еще, как минимум, от СНиП II-4-79. и с тех же пор (если не ошибаюсь) идет запрет на "7.21 Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп".
 Нормы для ламп накаливания снижены на одну ступень из-за их энергозатратности!!!
 Если бы дело касалось графика комфортности, то для каждой цветовой температуры пришлось бы прописать свои нормы. Лампа ЛБ, тоже бы имела сниженные нормы по сравнению  ЛД, но этого нет.
 А есть интересный пунктик в СНИП
 "7.23 Нормы освещенности, приведенные в табл. 2, следует снижать по шкале освещенности в следующих случаях:
 а) на одну ступень для разрядов Г - Е при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (ЛЕЦ, ЛТБЦЦ, ЛТБЦТ, КЛТБЦ) при условии сохранения нормы по коэффициенту пульсации;..."
 Кто-нибудь вообще пользуется этим пунктом и как проходит при согласовании проектов. Этот пунктик как раз и подходит под ответ VM_1281, но там есть пункт
 "б) на две ступени для всех разрядов при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных."
 Который показывает, что ответ немного не верен.
 
 Интересно а высокий индекс светодиодов защитают за улучшенную цветопередачу проверяющие органы?
 |